关于起保停电路的PLC梯形图

如图,本人初学者,求教大神,关于起保停电路的PLC梯形图,PLC运行程序时不是扫描I0.0,I0.1,I0.2的过程映像寄存器的值,然后再设置程序中的触点通断。上图中启动... 如图,本人初学者,求教大神,关于起保停电路的PLC梯形图,PLC运行程序时不是扫描I0.0,I0.1,I0.2的过程映像寄存器的值,然后再设置程序中的触点通断。
上图中启动按钮SB1按下,I0.0外部硬件接常开,寄存器值为1,程序内常开闭合;I0.1外部硬件常闭,寄存器值为1,程序内常闭断开;同理I0.2也是。这样在程序中Q0.0不是没有输出了吗?程序中I0.1,I0.2是否应该用常开触点?还是我的理解混淆了?根据逻辑式起保停应该是:KM=(SB1+KM)·SB2(取反)·FR(取反)求大神详细指教,谢谢!
展开
 我来答
haluo365
2014-03-28 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:37
采纳率:0%
帮助的人:27.2万
展开全部
PLC内部CPU在处理寄存器的值时,碰到闭触点就会进行“取非”运算,所以对于动断触点电路图与梯形图正好相反就对了,即电路接闭触点的话,梯形图中用开触点;电路接开触点的话,梯形图用闭触点。
会飞的牛的工控生活
2014-03-28 · TA获得超过311个赞
知道小有建树答主
回答量:337
采纳率:33%
帮助的人:92.6万
展开全部
接线图和梯形图反了,如果按外部接线来编梯形图的话,应为

LD I 0.0
O Q 0.0
A I 0.1
A I 0.2
= Q 0.0
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
疯狂小鸟ZXD
高粉答主

推荐于2018-02-22 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:96%
帮助的人:3069万
展开全部
你分析的是对的,根据电路图I0.1和I0.2应该用常开触点。
而且你这个电路图也画错了,输入不是那么接的。输入端和COM间需要接电源的。

望采纳。。。。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答