关于wincc上位机数据交换问题。。跪求高手

本人现有一个项目想通wincc上位机实现plc之间的数据交换。具体如下:我现在是检测plc1的报警信号通过wincc传递到plc2在输出到声光报警器()。plc2位置放在... 本人现有一个项目想通wincc上位机实现plc之间的数据交换。具体如下:
我现在是检测plc1的报警信号通过wincc传递到plc2在输出到声光报警器()。plc2位置放在上位机旁(不想从新拉线,太远了)。

具体的过程是这样的:PLC1某一变量tag1,PLC2某一变量tag2.如果这时候要将tag1赋值给tag2.
网上查了一下说需要写vbs脚本,本人对脚本一窍不通,希望工控高手帮帮忙!!
在此拜谢!!!!
展开
 我来答
虎啸X5HmG
2014-04-09 · TA获得超过1272个赞
知道小有建树答主
回答量:1262
采纳率:88%
帮助的人:643万
展开全部
在全局脚本中建函数,周期设置为1S或者其它,视现场情况订。
内面的函数加上这一条就好了,这是C的脚本。
SetTagBit("tag2",GetTagBit(“tag1”));
IT与制药
2014-04-09 · TA获得超过4631个赞
知道大有可为答主
回答量:4899
采纳率:44%
帮助的人:3316万
展开全部
楼上的已经回答了,我就不再说了,赚一个经验
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
begin1990
2014-04-09 · TA获得超过276个赞
知道小有建树答主
回答量:195
采纳率:100%
帮助的人:97.1万
展开全部
VBS脚本,C脚本楼上说了
Dim ObjTag1
Dim a
Set ObjTag1=HMIRuntime.tags("变量1")
ObjTag1.Read
a = ObjTag1.Value
Set ObjTag1=HMIRuntime.tags("变量2")
ObjTag1.Read
ObjTag1.Value=a
ObjTag1.Write
本回答被网友采纳