为何关闭开关led灯还亮

 我来答
牛闪闪nnd
2016-09-06 · TA获得超过1853个赞
知道小有建树答主
回答量:1159
采纳率:93%
帮助的人:384万
展开全部

关闭开关led灯还亮的原因如下:

  1. 因为电工在装断电开关的时候,断电开关接的是零线,不是火线。电工都知道断电开关一定要用火线断电,否知会有触电危险。然而今天投诉的电工竟然用零线断电。断电后火线还继续向LED驱动电源供电,因此会造成关掉开关后LED灯还会有隐隐发亮的灯光。希望朋友们以后遇到类似的状况就要特别注意啦。安全第一。

  2. 好多带分段的大灯必须分零火线,也就是说分段上的红色线(或灰色)尽量接火线,这样是最保险的。

    绝大数情况下都是灯开关安装在零线上,开关在关闭状态下,火线还是连通着,灯一直是带电状态,所以关灯后灯还会微亮。这种情况不止出现在LED,普通的荧光灯如果是这种情况的,也会出现微亮的情况。


关闭开关led灯还亮的处理方法:

  1. ,先将灯总开关拉下,看看灯是否还亮。如果还亮可能是从插座断路器取的电源,然后将插座开关拉下,应该不能亮了。

  2. 确认完故障以后,在电源开关拉下的情况下,将故障灯开关关闭,并将开关拆开。用电笔测试是否有电,确定零线还是火线。如果确实接的是零线,那么将火线接到开关上就可以了。(操作的时候一定要断电,判断火线还是零线时可以暂时送电)。

巧米乐
2015-09-08 · 知道合伙人房产装修行家
巧米乐
知道合伙人房产装修行家
采纳数:61569 获赞数:748088
林深时见鹿,海蓝时见鲸……

向TA提问 私信TA
展开全部
1.先关总开看看闪不闪;
2.检查箱内总开是否控制零线,若不控制就把接线柱上的进户零线摘 掉看看闪不闪;
3.用摇表测试地线接地电阻大小,看看接地是否良好,有可能室外零线接地不好,电阻大;
4.在家中找一个可靠的接地点如金属自来水管、混凝土墙内钢筋...把零线接上,让杂乱干扰脉冲电压从阻值小的墙滤放掉,让火、零线都零电压;
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
s12d0126
2013-10-28 · 超过61用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:117
采纳率:0%
帮助的人:59.7万
展开全部
过几秒就好了,这是一种视觉暂留的现象,也是LED灯发光的特点,关掉电源后,还会残余少量的能量,释放完后就完全没有光了。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助