PKPM结构设计完成后需要验算哪些内容?如何验算?

 我来答
天大结构26
推荐于2016-12-01 · 知道合伙人教育行家
天大结构26
知道合伙人教育行家
采纳数:2948 获赞数:27674
兴趣特长 对结构设计的相关知识特别感兴趣,喜欢音乐,热爱并擅长打篮球。 自我评价 对工作认真、细致、

向TA提问 私信TA
展开全部
一般PKPM算完以后你不需要你验算的啊。。。。你之需要查看PKPM的各项指标是否满足规范的要求就行了。各项要求如下:
PKPM
中七个比的控制和调整

1、
轴压比:

查看:
混凝土构件配筋及钢结构验算简图

调整标准:
抗规6.3.7和6.4.6,高规 6.4.2和7.2.14
主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6,高规 6.4.2和7.2.14。

轴压比不满足时的调整方法:
1)程序调整:SATWE程序不能实现。
2)人工调整:增大该墙、柱截面或提高该楼层墙、柱混凝土强度。
2
、周期比:查看
:WZQ.OUT
调整标准:高规4.3.5, A级扭转第一周期不应大于平动第一周期的0.9,B级不应大于0.85

主要为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,见高规4.3.5。
周期比不满足要求,说明结构的扭转刚度相对于侧移刚度较小,结构扭转效应过大。

周期比不满足时的调整方法:
1)程序调整:SATWE程序不能实现。
2)人工调整:只能通过人工调整改变结构布置,提高结构的扭转刚度;总的调整原则是加强结构外围墙、柱或梁的刚度,适当削弱结构中间墙、柱的刚度。
第一或第二振型为扭转时的调整方法:
1)SATWE程序中的振型是以其周期的长短排序的。
2)结构的第一、第二振型宜为平动,扭转周期宜出现在第三振型及以后。见抗规3.5.3条3款及条文说明“结构在两个主轴方向的动力特性(周期和振型)宜相近”。
3)当第一振型为扭转时,说明结构的扭转刚度相对于其两个主轴(第二振型转角方向和第三振型转角方向,一般都靠近
X轴和Y轴)方向的侧移刚度过小,此时宜沿两主轴适当加强结构外围的刚度,并适当削弱结构内部的刚度。
4)当第二振型为扭转时,说明结构沿两个主轴方向的侧移刚度相差较大,结构的扭转刚度相对其中一主轴(第一振型转角方向)的侧移刚度是合理的;但相对于另一主轴(第三振型转角方向)的侧移刚度则过小,此时宜适当削弱结构内部沿“第三振型转角方向”的刚度,并适当加强结构外围(主要是沿第一振型转角方向)的刚度。
5)在进行上述调整的同时,应注意使周期比满足规范的要求。
6)当第一振型为扭转时,周期比肯定不满足规范的要求;当第二振型为扭转时,周期比较难满足规范的要求。
3、剪重比:查看:WZQ.OU中的VX( ) 调整标准:
抗规5.2.5,高规3.3.13 主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,见抗规5.2.5,高规3.3.13。这个要求如同最小配筋率的要求,算出来的地震剪力如果达不到规范的最低要求,就要人为提高,并按这个最低要求完成后续的计算。
剪重比不满足时的调整方法:
1)程序调整:在SATWE的“调整信息”中勾选“按抗震规范5.2.5调整各楼层地震内力”后,SATWE按抗规5.2.5自动将楼层最小地震剪力系数直接乘以该层及以上重力荷载代表值之和,用以调整该楼层地震剪力,以满足剪重比要求。
2)人工调整:如果还需人工干预,可按下列三种情况进行调整:
a)当地震剪力偏小而层间侧移角又偏大时,说明结构过柔,宜适当加大墙、柱截面,提高刚度;
b)当地震剪力偏大而层间侧移角又偏小时,说明结构过刚,宜适当减小墙、柱截面,降低刚度以取得合适的经济技术指标;、
c)当地震剪力偏小而层间侧移角又恰当时,可在SATWE的调整信息”


全楼地震
作用放大系数

中输入大于
1
的系数增大地震作用,以满足剪重比要求。

4
、刚度比:查看
:WMASS.OUT

调整标准
:
抗规
3.4.2

高规
4.4.2

不应小于上层的
0.8,
及上面
3
层平均值的
0.
7.

主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层,见抗规
3.4.2
,高规
4.4.
2
;对于形成的薄弱层则按高规
5.1.14
予以加强。

刚度比不满足时的调整方法:

1
)程序调整:如果某楼层刚度比的计算结果不满足要求,
SATWE
自动将该楼层定义
为薄弱层,并按高规
5.1.14
将该楼层地震剪力放大
1.15
倍。

2
)人工调整:如果还需人工干预,可适当降低本层层高和加强本层墙、
柱或梁的刚度,
适当提高上部相关楼层的层高和削弱上部相关楼层墙、柱或梁的刚度。

5
、刚重比:查看
:WMASS.OUT,

调整标准
:
高规
5.4.1
,框架结构》
20
,其他结构》
2.7H2
,可以不考虑重力二阶效应,

高规
5.4.4
,框架结构》
10
,其他结构》
1.4H2


主要为控制结构的稳定性,避免结构在风载或地震力的作用下整体失稳,见高规
5.4.1

5.4.4
。刚重比不满足要求,说明结构的刚度相对于重力荷载过小;但刚重比过分大,则
说明结构的经济技术指标较差,宜适当减少墙、柱等竖向构件的截面面积。

刚重比不满足时的调整方法:

1
)程序调整:
SATWE
程序不能实现。

2
)人工调整:只能通过人工调整改变结构布置,加强墙、柱等竖向构件的刚度。

6
、层间受剪承载力比:查看
:WMASS.OUT
中的
Ratio_Bu,

调整标准
:
抗规
3.4.2
,高规
4.4.3


A
级不宜小于上层的
0.8,
不应小于
0.65;B
级不应小

0.75

控制竖向不规则性,以免竖向楼层受剪承载力突变,形成薄弱层,见抗规
3.4.2
,高规
4.
4.3
;对于形成的薄弱层应按高规
5.1.14
予以加强。

层间受剪承载力比不满足时的调整方法:

1
)程序调整:在
SATWE


调整信息

中的

指定薄弱层个数

中填入该楼层层号,将
该楼层强制定义为薄弱层,
SATWE
按高规
5.1.14
将该楼层地震剪力放大
1.15
倍。

2
)人工调整:如果还需人工干预,可适当提高本层构件强度(如增大配筋、提高混凝
土强度或加大截面)
以提高本层墙、
柱等抗侧力构件的承载力,
或适当降低上部相关楼层墙、
柱等抗侧力构件的承载力。

7
、位移比
\
弹性层间位移角
\
弹塑性层间位移角:查看
:WDISP.OUT

调整标准
:
抗规
3.4.2
,高规
4.3.5,A
级不宜大于平均值的
1.2

,
不应大于
1.5

;B
级不宜大于平均值的
1.2

,
不应大于
1.4


抗规:
5.5.1

5.5.5

主要为控制结构平面规则性,以避免产生过大的偏心而导致结构产生较大的扭转效应。
见抗规
3.4.2
,高规
4.3.5


位移比不满足时的调整方法:

1
)程序调整:
SATWE
程序不能实现。

2
)人工调整:只能通过人工调整改变结构平面布置,减小结构刚心与形心的偏心距;
可利用程序的节点搜索功能在
SATWE


分析结果图形和文本显示

中的

各层配筋构件编
号简图

中快速找到位移最大的节点,加强该节点对应的墙、柱等构件的刚度;也可找出位
移最小的节点削弱其刚度;直到位移比满足要求。

如果结构竖向较规则,
第一次试算时可只建一个结构标准层,
待结构的周期比、
位移比、
剪重比、
刚度比等满足之后再添加其它标准层;
这样可以减少建模过程中的重复修改,
加快
建模速度。
上海信浦钢结构工程有限公司
2024-09-02 广告
钢结构设计完整方案应涵盖需求分析、结构设计、材料选型、施工模拟与细节处理四大方面。首先,明确项目需求,包括荷载要求、使用功能及美学设计;随后,进行精确的结构计算与分析,设计安全稳固的框架体系;材料上,选用优质钢材,确保其强度与耐久性;施工模... 点击进入详情页
本回答由上海信浦钢结构工程有限公司提供
广西加固改造胡工
2015-09-23 · 知道合伙人教育行家
广西加固改造胡工
知道合伙人教育行家
采纳数:15915 获赞数:87186
本人专业从事结构加固改造工程。以诚待人,广交朋友,重信誉,诚合作。

向TA提问 私信TA
展开全部
1、必要的设计计算说明,不要让别人猜人的思路,如建筑层有结构层的关系,非规范中包
含荷载取值的说明;
2、PKPM 结构总信息;
3、地震计算相关信息;
4、计算结果位移信息
5、荷载简图;
6、结构梁柱截面简图;
7、梁柱计算配筋图(含轴压比);
8、超限信息(如果有);
9、计算基础所用的标准组合柱底轴力;
10、设计承台所用的基本组合柱底轴力;
11、承台设计计算书;
12、桩承载力计算书;
13、大跨度楼梯计算书;
14、水池和地下室侧墙计算书(如果有);
15、地下室的抗浮与人防计算;
16、基本就以上这些了。当然有些地方还需要板的配筋计算书以及地下室底板的
裂缝计算书。
可以再建一个标准层,用模拟施工2 加荷,新建的标准层层高为基础底到地梁顶,还有就是因为是地梁,没楼板,故在板荷中把恒载和活载都改为0.5,不必全房开洞。不改成0 是因为改成0 了会影响内力组合。这个方法是可以的,还有的方法就是手动导荷,相对麻烦点。一般都不点铰接,但如果你在计算时出现梁配筋图VT 超限及抗扭超限,也就是钢筋红了,而且注明是VT,这时你就需要在次梁上点铰接。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助