西门子PLC与西门子变频器怎么连接通讯。
现在有一台西门子PLC与3台西门子变频器进行RS485接口通讯,请问怎么接线??485是不是接3跟8脚??那么串联3台进行通讯是不是串连起来,以ABC代表3台变频器那么串...
现在有一台西门子PLC与3台西门子变频器进行RS 485接口通讯,请问怎么接线??485是不是接3跟8脚??
那么串联3台进行通讯是不是串连起来,以A B C代表3台变频器 那么串联是不是 PLC出来的线一根 进 A3 一根进C8 然后 A8 到 B3 B8 到C 3 烦请大神详细指导下。
如果有西门子PLC 触摸屏 变频器的电子手册的大神们,是否可以发给我,不限型号只要是西门子的都可以发给我 。 先谢过了 展开
那么串联3台进行通讯是不是串连起来,以A B C代表3台变频器 那么串联是不是 PLC出来的线一根 进 A3 一根进C8 然后 A8 到 B3 B8 到C 3 烦请大神详细指导下。
如果有西门子PLC 触摸屏 变频器的电子手册的大神们,是否可以发给我,不限型号只要是西门子的都可以发给我 。 先谢过了 展开
3个回答
展开全部
在step7里进行硬件组态,设定PLC的地址,和变频器的地址(西门子的变频器地址参数为P918,应和PLC里的组态地址相对应)并选择变频器的数据交换方式如用PPO3,触摸屏里设定屏地址。最后是编程,通常我们用SFC14和SFC15来和变频器进行数据交换,PLC主要处理变频器发送来的状态字,然后给出指令。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
西门子变频器设定不同通讯地址,加装通讯接口板,设定参数,编写PLC程序
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询