串口接收到的数据为乱码

 我来答
监控_桄蟺
2014-06-25 · TA获得超过117个赞
知道答主
回答量:109
采纳率:50%
帮助的人:128万
展开全部
乱码的原因通常有两个:

1、波特率 数据位 校验位 不匹配,即网络转串口设备与您的串口设备波特率不匹配,设置成一致即可。

2、硬件原因,注意TTL RS232 RS485这几种电平形式是不同的,不能直接连接,需要用232芯片或者485芯片转发,客户最常患的一个错误是将TTL电平直接接到计算机上,肯定会乱码,计算机是RS232电平。另外硬件设计不当,有干扰也可能会导致通讯不正常。仔细检查硬件即可。

如果无法确认问题在哪,可以使用自收发的形式排除。

1、您的设备直接和电脑通讯,按照你理解的波特率相关设置,看是否正常,以确认你的设置是否有问题。

2、断开您的设备与网络模块之间的连接,再将模块串口的RXD和TXD短接,通过网络发送网络接收,看数据是否正常,以确认我们的模块工作正常。

3、断开您的设备与网络模块之间的连接,再将您的设备的串口收发短接,通过电脑自收自发,看数据是否正常,以确认您的电脑到串口这部分硬件工作正常。
追问
是这样的。我用调试助手试了一下,发给对方时对方正确接收,但是对方发过来时会显示一些类似汉字之类的东西~
百度网友50bf5da
2019-05-04
知道答主
回答量:18
采纳率:100%
帮助的人:6.6万
展开全部
还有一种问题可能性,就是板子的地跟电脑的底线没有连接起来。这种现象最难发现,因为你用示波器测试串口波形和波特率都是正确的,但是无论如何调试,最终数据都是乱码。一定要注意不同系统之间通讯的时候共地问题。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友f6730ab
2019-12-22
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:670
展开全部
跟串口助手也有点关系,换一个试试。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式