G是箍筋 加密和非加密量 梁左中右配筋梁 单位CM方,上、下 追问: 请详细点 回答: 给你个参考把 这是SATWE对梁的配筋计算面积 G0.2-0.2 指 箍筋 加密区 — 非加密区 的配筋面积 3-0-3 指梁上部 左端—跨中—右端 的配筋面积 3-3-3 指梁下部 左端—跨中—右端 的配筋面积 有时还有第四行 “VT 0.2—0.2” “VT”指 剪扭配筋 “0.2—0.2 ”指梁 “受扭纵筋面积—抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍面积” 注意这儿的单位均为cm2