如图所示的家庭照明电路,已知其中一只灯泡的灯头接线处存在故障。电工师傅为查明故障,在保险丝处接入一

如图所示的家庭照明电路,已知其中一只灯泡的灯头接线处存在故障。电工师傅为查明故障,在保险丝处接入一只“220V40W”的灯泡L0。当只闭合开关S、S1时,灯泡L0和L1都... 如图所示的家庭照明电路,已知其中一只灯泡的灯头接线处存在故障。电工师傅为查明故障,在保险丝处接入一只“220V 40W”的灯泡L 0 。当只闭合开关S、S 1 时,灯泡L 0 和L 1 都呈暗红色(比正常发光状态暗得多);当只闭合开关S、S 2 时,灯泡L 0 正常发光,L 2 不发光。由此可以确定(  ) A.L 1 灯头接线处短路 B.L 1 灯头接线处断路 C.L 2 灯头接线处短路 D.L 2 灯头接线处断路 展开
 我来答
猴岛小寳V勿D72
推荐于2016-07-07 · 超过73用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:131
采纳率:100%
帮助的人:62.7万
展开全部
C


试题分析:当只闭合S、S 1 时L 0 和L 1 都呈暗红色,是因为L 1 与该灯串连接入电路,所分电压低于220V,所以L 1 正常;
当只闭合S、S 2 时,L 0 正常发光,L 2 不发光,是因为L 2 被短路,使L 0 直接接在电源上,正常发光。故选C。
点评:明确当把检测灯串连接在保险丝处时,出现三种现象(检测灯正常发光、发光暗、不发光)的原因是本题的关键。