空调室内机漏水如何处理。

 我来答
妖感肉灵10
2022-11-01 · TA获得超过6.3万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.3亿
展开全部
漏水原因:
1、送风系统:如过滤网脏堵,潮湿环境下使用低风档,风量如果偏小,内机蒸发温度降低,蒸发器结霜甚至结冰,时间一长导致漏水。?
2、排水系统:主要包括内机前后导水槽、排水管、管道包扎、排水泵故障等,当空调使用长时间后,导水槽、排水管都可能被脏物堵塞漏水,导水槽等因注塑原因有裂缝、连接管接头处包括不好,排水管安装时被压扁都会引起漏水。
?3、系统缺氟、蒸发器半堵:在蒸发器半堵的情况下,制冷剂流量较大的长U管翅片温度偏低,而制冷剂流量较小的长U管翅片温度较高,致使两个流路间温差较大,而使制冷剂流量较大的长U管翅片凝结大量冷凝水,并随风吹出,另因冷热空气在风道内交汇,水蒸气在风道内凝结,最后导致漏水。?
4、安装问题导致漏水:主要集中在新装机上,或是冬季安装的空调,因安装不水平或排水管、连接管接头未包扎好。?
普旭
2023-08-25 广告
原因分析: A 排水管堵死、脱落或破损; B 安装不水平; C 搬运及碰撞后造成接水盘移位; D 室外的接水容器已装满水,出水管被水堵住(实际是室外的大气压将管内的水压住)。将水倒掉即可。 E 当室内空气湿度大时,室内机出风框、摆风叶片上或... 点击进入详情页
本回答由普旭提供
yosagejlhg
高粉答主

2019-04-30 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道小有建树答主
回答量:319
采纳率:100%
帮助的人:27.5万
展开全部

空调室内机漏水原因:机体的安装不当,排水管不良,配管上结露水,室外热交换器滴水。

针对每个漏水原因的解决方案:

1、机体的安装不当解决方案:移动空调的机身,用液体水平仪重新的测量空调的位置,将空调尽量放低到冷凝器排水口的一端。

2、排水管不良解决方案:使用高压的水枪和专用的空调清理工具疏通排水管。请空调的售后来对空调的排水管进行更换维修。

3、配管上结露水解决方案:拆开胶布检查一下保温的材料是不是老化或者是封闭不当,如果发现保温材料出现缝隙或者是偏薄的现象时,将配管重新包裹,更换掉老化的保温管保持配管的密闭性。

4、室外热交换器滴水解决方案:用空调的清洗剂进行冲洗用羊毛刷轻轻的刷,也可以用大功率的带你吹风打开冷风吹去灰尘。


扩展资料:

空调内机漏水原因解释:

1、机体的安装不当:

由于室内机得安装没有安装牢固,这样时间久了就导致了机体的移位,使得机体出现了倾斜

2、排水管不良:

时间久了排水管可能出现了老化的现象或者是排水管弯曲,导致了排水的过程不能顺利进行。

3、配管上结露水:

当管路上的保温材料质量劣质或者是没有完全包裹住的时候,就会使管内制冷机在通过配管的时候就结露了。

4、室外热交换器滴水:

空调长时间没有清洁,过滤网上赃物严重,导致蒸发器沾满灰尘,引起亲水铝箔亲水性变差。

参考资料来源:人民网-质量问题还是安装不当?空调缘何漏水?

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
左小彪q
2019-05-23 · TA获得超过4448个赞
知道答主
回答量:8
采纳率:100%
帮助的人:2.9万
展开全部

空调最常见的漏水原因,是由室内机水平位置发生移位而引起的漏水现象。解决方法如下:

1、先摘下空调室内机,用手将室内机底部外拉并整体向上托起直至从固定挂板的挂钩上脱离。取下室内机。轻放于地上,注意不要磕碰。

2、用水平仪检查一下固定板是否有松动倾斜,根据实际情况调整螺丝松紧程度,保持固定板的水平度。

3、检查挂钩变形下垂情况,需要用铁锤或手钳进行调整矫正,再根据水平高度在挂钩上缠几道热塑带或者普通塑料绳进行垫高,使两个挂钩保持一致水平。

4、查看外挂机本身挂钩缺口、脱垂情况。可以用铁钳把缺口处进行修正。直至两个挂钩口保持一定高度。

5、重新安装壁挂机,把壁挂机挂钩口对准墙壁挂钩,轻轻安装,不可使用蛮力进行操作。

扩展资料:

室内机的固定板比较薄,如果上部固定不牢固,就会导致室内机下坠前低头,使接水槽内的水流出,这种情况应在固定板的上部用钢钉钉牢,使其上部与墙壁紧密接触,保持水平。也可在空调下面与墙壁接触的底部垫东西抬高,使其与墙壁一致即可。

空调室内机按装时,向管道方应有一定的倾角,如倾角过小或反了冷凝水排除不畅会使内机滴水。刚开机或空气湿度小时不滴水开一会就滴了。检查一下倾角,用嘴反吹一下排水管查看是否畅通。进行排水管的适当调节可以有效解决室内机滴水问题。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hx8453
2019-05-20 · TA获得超过3159个赞
知道答主
回答量:18
采纳率:0%
帮助的人:1.1万
展开全部

1.室内机移位
内机发生偏移的时候,机体的安装不牢固造成了室内机移位,或者是室内机固定挂板固定的不牢固,时间长了造成了空调的移位,因此导致了空调的排水困难,室内机的机体安装位置不当,室内机的水平位置发生了倾斜,造成了管路位置过高排水不当。

2.热交换器发生滴水

热交换器发生滴水也会导致空调内机滴水,因为在使用空调之后长久的没有进行过打扫,交换器过于污浊。

3.排水管堵塞
室内的或者是室外的排水管被人为堵住了,或者冰箱内部的的污渍堵住了出水管,由此造成了水无法疏通。

4.排水管排水不良
空调的排水管排水不良也会引起空调室内机滴水,排水管由于老化或者是松弛弯曲成了波浪状,就会使空调的冷凝水不能通过排水管排出空调。

5.配管上结漏水

当管路上的保温材料质量劣质或者没有完全包裹住的时候,容易发生漏水。

扩展资料:

室内机移位的解决方法:移动空调的机身,用液体水平仪重新的测量空调的位置,将空调尽量放低到冷凝器排水口的一端。

热交换器发生滴水的解决方法:用空调的清洗剂进行冲洗用羊毛刷轻轻的刷,也可以用大功率的电吹风打开冷风吹去灰尘。

排水管堵塞的解决方法:重点先检查空调的排水管是不是畅通的,排水管和空调管是不是接入准确,如果是灰尘堵塞了排水管,可以使用高压的水枪和专用的空调清理工具疏通排水管。

排水管排水不良的解决方法:重新购买一根排水管更换,当然最好是请空调的售后来对空调的排水管进行更换维修。

配管上结漏水的解决方法:可以先检查配管的保温材料是不是发生了老化或者是否有缝隙,这时我们可以将配管重新的包裹住,更换老化的胶布,保持封闭性。

参考资料来源:人民网-检测小常识派上大用场 自己动手排查空调故障

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
小高清呀
高粉答主

2021-07-02 · 每个回答都超有意思的
小高清呀
采纳数:678 获赞数:152392

向TA提问 私信TA
展开全部

空调内机滴水原因及处理方法:

排水管被堵塞也是空调内机滴水的一个常见原因,排水管如果被堵塞了,就会使得空调冷凝水不能排出,自然就从内机流出。先检查一下排水管是否通畅,如果有发生堵塞,那就只要把它疏通一下就好。

如果空调安装不当,比如室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,从而造成排水困难,最终导致空调内机滴水。如果是安装不当,就应该重新安装。

安装位置:

空调安装位置应避开热源,热风排除及噪声干扰应不影响邻居。室外机的安装高度应低于室内机,这有利于冷冻油的循环。

室外机的安装应无热风短路循环,以免影响散热:安装位置应有利于检修,易于排水和不影响过路行人,要避开或远离高压线,有辐射的场所和易燃易爆场所。

室内机安装前面不应有阻挡物,并保证冷风(或热风)的射流距离,使室内温度比较均匀。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(14)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式