6KV真空断路器断口打耐压应打多少? 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 真空断路器 断口 耐压 搜索资料 1个回答 #热议# 普通体检能查出癌症吗? BSJ宝盛佳电力人社区 2015-09-17 · 高压电气元件中的电力人。 BSJ宝盛佳电力人社区 采纳数:882 获赞数:4202 向TA提问 私信TA 关注 展开全部 1分钟工频耐压:端口间是50kV ;极对地,极间:42kV;额定雷电冲击耐压:端口间是85kV ;极对地,极间:75kV;以上数据摘录至ZN63真空断路器安装使用说明书。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2019-03-27 什么是高压断路器的断口耐压测试? 3 2012-06-11 6kv开关真空断路器带多少负荷 2016-10-19 13.8kV隔离断口工频耐压打多少啊? 2015-05-28 35KV,10KV,6KV高压真空断路器的耐压标准是好多伏? 5 2019-03-13 6KV真空断路器的断口耐压是多少 4 2012-04-20 6kv高压真空断路器交流耐压应多少千伏 2 2017-10-05 35kv开关柜断口打耐压值为多少? 2 2017-10-06 断路器断口耐压试验和相间耐压实验的不同和个子的意义是什么??? 怎么进行实验??? 19 更多类似问题 > 为你推荐: