西门子PLC Q0输出点控制马达正转 Q1输出点控制马达反转。因为两个接触器线圈直接是PLC输出 10

西门子PLCQ0输出点控制马达正转Q1输出点控制马达反转。因为两个接触器线圈直接是PLC输出点控制。我想用24V中继来转换控制。请问需要使用几个继电器该怎么接发?... 西门子PLC Q0输出点控制马达正转 Q1输出点控制马达反转。因为两个接触器线圈直接是PLC输出点控制。我想用24V中继来转换控制。请问需要使用几个继电器 该怎么接发? 展开
 我来答
百度网友6511473bd
2016-03-29 · TA获得超过441个赞
知道小有建树答主
回答量:247
采纳率:100%
帮助的人:182万
展开全部

如果你的PLC输出是继电器输出,那么可以直接输出点接正反转接触器。根据继电器输出的承载电流,看接触器的动作电流来匹配。可能大的电机需要在加中继的情况下扩展,不过一般这么大的电机应该不会用接触器来控制正反转了。此为后话。

如果你的PLC是晶体管输出,那么需要中继扩展。中继需要2个

lujman678
2016-03-29 · TA获得超过523个赞
知道小有建树答主
回答量:651
采纳率:80%
帮助的人:369万
展开全部
2个继电器,接法与现在接触器接线一样就行了。