1、尺寸及外观区别
在尺寸方面,所有微型断路器(家用断路器都属于微型断路器,又叫小型断路器,的范畴)的厚度和高度都相同,分别为74mm和94mm。不同的是,1P断路器与1P+N断路器的宽度为18mm,而2P断路器的宽度为18*2=36mm。
1P断路器上下各有一个接线柱,且接线柱上没有任何标注。而1P+N断路器的上下各有两个接线柱,且上下各有一个接线柱旁边标注有符号“N”。
2、接线方式区别
1P断路器只需要接通火线即可(上进下出),1P断路器回路内的零线,直接从零排上取。而2P断路器和1P+N断路器则需要同时接零线和火线(上进下出),在这两种断路器的接线柱上,标注有符号“N”的,接零线,另一个接火线(断路器的零火线接线方位不确定,即有的时候左侧接火线,有的时候右侧接火线,与断路器品牌有关,主要依据标注的符号“N”来判断)。
1P+N断路器和2P断路器控制的回路,不需要使用到零排。(如果1P断路器用到了附件,也不需要用到零排,下文会说到。换而言之,配电箱内需要用到零排的,只有不带任何附件的1P断路器。)
3、控制范围区别
1P+N断路器和2P断路器则可以同时控制零线和火线,让零火线的通断保持同步。这样一来,1P断路器的安全性则会大大降低,一旦电路中发生故障,导致零线带电,断开1P断路器后对这样的电路进行检修,依旧会产生危险。
4、保护对象区别
1P断路器,由于只接上了火线,因此只能够对火线进行检测,一旦零线上发生过载或短路,断路器则无法提供保护。1P+N断路器,虽然同时接入了零火线,但是依旧只能够对火线进行检测,保护效果与1P断路器相同。
2P断路器则可以同时对零火线进行检测,对两者提供保护。
5、价格不同
1p的电路零件更为简单,所以价格也简单;空开2p的电路复杂,所以价格更高。
对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。
1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数18mm;1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;模数同样为18mm;2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能,模数为2*18mm=36mm。
所以,可以得出以下结论:
1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源;
2、为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN);
3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。
4、用1P前提是照明配电箱必须具有漏电脱扣功能,至少进线(或出线的上一级)要用漏电断路器。
1P+N也就是DPN,是指一根相线+一根中性线,这根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开),而这根接中性线极(在断路器上有标识N)只具有正常的分断能力(用手去断开),而不具有保护分断功能。它是施耐德C65系列中的一种。
而2P是指你所接的不管是一根相线+一根中性线还是两根都是相线,这两极都具有正常分断能力(用手去断开)和保护分断功能(就是出现故障后自动断开)。施耐德C32、C45、C65都有这种型号。相对来说1P+N比2P要便宜。也就是说2P的应用比1P+N要更广泛一些了。
它并不是像上面大伙说的1P+N通常指漏电断路器。这回明白了吗?
普通的插座回路用1P+N完全可以,但是如果你要加漏电的话就不行了,因为DPN(1P+N)的断路器不能拼装漏电保护附件和其它电气附件。它的其它参数为:脱扣曲线为C型(专用于配电保护);断路器的宽度为18mm;额定电流为3A、6A、10A、16A、20A。如果要带漏电你可以选用用DPNK 型,DPN N型,DPNvigi和DPNvigi G,DPN N vigi型等,也可以用C65N-C 20A/2P+VE型断路器关于1p+n和2p的区别1P+N是一种双断点的1p断路器,保护在火线上,N线触头随火线触头一起动作。其中的1P+N与2P有什么区别 ?
1P+N比较经济 2p已经很少用了,以前没有1P+N时为了同时断相线中性线时采用2P开关共同点是都能同时断开相线和零线不同点是1P+N的火线带保护,零线不带保护,而2P的火线零线都带保护。