220v电接点压力表怎么接线

220v电接点压力表怎么接线手上有接触器3个,中间继电器4个,压力表一个,按钮开关2个,想给压力罐自动上水的。压力到了自己停止压力小了自动启动供水... 220v电接点压力表怎么接线手上有接触器3个,中间继电器4个,压力表一个,按钮开关2个,想给压力罐自动上水的。压力到了自己停止压力小了自动启动供水 展开
 我来答
粟高3o
高粉答主

2020-03-01 · 醉心答题,欢迎关注
知道答主
回答量:592
采纳率:100%
帮助的人:15.3万
展开全部

电接点压力表有三根接线,一根是公用的,表针是可调的,可将一个表针调到0.4M,接低压启动控制继电器,另一个表针调到0.6M,接高压停止继电器,公用线是高低压控制的公用线。

电接点压力表220V接线图  上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。实际压力在上限之上时,与上限接通,与下限断开。

实际压力在上下限之间时,公共端与上限,下限都断开。实际压力在下限之下时,公共端与下限接通,与上限断开, 电接点压力表就是控制上下限压力用的。光有电接点压力表是不够的,还要有控制泵的自动控制箱。

扩展资料:

普通型电接点压力表适用于测量对铜合金、铁无腐蚀作用的气体及液体的压力。防腐型电接点压力表 主要测压元件及仪表外壳均采用不锈钢材料设计,适于测量腐蚀性较强的气体及液体的压力。

防腐耐震型电接点压力表通过对表体内充油,利用液体阻尼确保无振动显示,适用于测量介质强烈脉动及环境震动较大的场所。防爆型电接点压力表 适用于环境有爆炸性混合物的危险场所。

参考资料来源:百度百科-电接点压力表

andbsiogns
2017-07-31 · TA获得超过185个赞
知道答主
回答量:55
采纳率:0%
帮助的人:18.7万
展开全部
电接点压力表一般是3线的,红黄蓝 3根线 ,黄色是公共端 红色是上限 蓝色是下限。
如:一块0-1MPA 量程的电接点压力表,下限报警设定0.2MPA 上限报警设定0.8MPA 如果想要上限超压后报警 ,就接 黄色和红色线到您的报警灯上,下限报警就接黄色和蓝色在报警灯上。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
我爱学电工
2020-01-30 · TA获得超过470个赞
知道答主
回答量:163
采纳率:0%
帮助的人:7.9万
展开全部

电接点压力表控制低压工作高压停止。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)