空气开关不规律跳闸的原因?
家中有一个总的空气开关和三个分的空气开关(分别为空调+花园线路、照明线路、厨卫线路),昨天控制空调+花园的空气开关在看电视和烤火时突然跳闸,其他两个开关都没跳,把它重新打...
家中有一个总的空气开关和三个分的空气开关(分别为空调+花园线路、照明线路、厨卫线路),昨天控制空调+花园的空气开关在看电视和烤火时突然跳闸,其他两个开关都没跳,把它重新打开后有时一开马上跳,有时过几分钟才跳,最长时要过1个小时才跳,我把这条线路上的所有电器都拔了,情况也一样,请了个电工师傅来,把空气开关换了还是不行,请问哪位大侠能告诉我(1)可能是哪几方面的问题,以及(2)这些问题如何解决,详细点最好,谢谢!
展开
8个回答
展开全部
首先搞清楚是空气开关还是漏电开关,如果是空气开关更换后仍然频繁跳闸就说明肯定有过载或短路现象,请电工用钳表一测就开议确定。 如果是漏电开关,就应该是线路上有漏电现象,重点检查花园埋地敷设的线路及负载设备。
展开全部
若是带漏保的开关,出现此情况:1检查空开容量是不是够大,即是否过载,方法:此回路总功率(W)/220得此回路电流,看是否低于空开额定电流。2.有漏电现象,(1)检查负载,用摇表检查各负载对地绝缘,2断开所有负载,检查空开下级线路对地绝缘
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
看来不像短路,如排除短路,那就是空开小,换一个电流大的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
线路绝缘老化,空气开关和上的瞬间,电流会把线路击穿,导致空开跳闸
如果家里有兆欧表(俗称“摇表”)的话,可以测量一下线路的绝缘,如线路绝缘不好,就只能重新更换线路了!
如果家里有兆欧表(俗称“摇表”)的话,可以测量一下线路的绝缘,如线路绝缘不好,就只能重新更换线路了!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?