何谓一次消防,二次消防?求详细回答,没有一次消防,按照正规程序可以办理消防合格证吗?
没有一次消防,不能办理消防合格证
根据国家规定,只有取得一次消防验收合格证后,二次消防即商户装修设计才能报审。换句话说,没有一次消防验收合格,就失去了二次消防报审的前提基础。
一次消防
是指这个商业建筑在建设时进行的消防设计审核和消防验收,用以保证建筑物本身的消防安全。此时,消防部门主要考虑的是防火分区设置、消防设备安装等问题。
二次消防
是指这个商业建筑在使用时需要进行的消防安全保护,一般就是指内装修设计审核。
商业建筑需要履行上述的两次消防申报手续
一次消防一般是开发商做好的,二次消防一般是商业建筑的租户要自己负责的。商户的装修工程的报审手续中,要求有这个大楼的整体消防验收合格意见书(一次消防)的复印件。
土建一次消防工程验收流程
1、建设工程消防验收申报表。
2、工程竣工验收报告。
3、消防产品质量合格证明文件。
4、有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证。
5、消防设施、电气防火技术检测合格证明文件。
6、施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;施工单位出具工程达标承诺书 。
7、其他依法需要提供的材料。
二次装修消防验收流程 。
1、建设工程消防验收申报表;二次消防审查设计合格意见书。
2、工程竣工验收报告;第三方消防检测机构出具的火灾报警及各系统现场检验合格报告书。
3、消防产品质量合格证明文件。
4、有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;(装修材料:顶、地、隔墙材料送消防建筑材料试验中心做形式检验并获取合格意见书) 。
5、消防设施、电气防火技术检测合格证明文件。
6、施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件。
7、其他依法需要提供的材料。
开业需要取得的消防四证
1、建设工程消防设计审核合格证明(含装修工程)。
2、建设工程消防验收合格证明(含装修工程)。
3、公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证。
4、装修装饰材料防火性能检测合格证明。
不能。三、商业建筑需要履行上述的两次消防申报手续
一次消防一般是开发商做好的,二次消防一般是商业建筑的租户要自己负责的。商户的装修工程的报审手续中,要求有这个大楼的整体消防验收合格意见书(一次消防)的复印件。
四、土建一次消防工程验收流程
1、建设工程消防验收申报表;
2、工程竣工验收报告;
3、消防产品质量合格证明文件;
4、有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;
5、消防设施、电气防火技术检测合格证明文件;
6、施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;施工单位出具工程达标承诺书 ;
7、其他依法需要提供的材料。
五、二次装修消防验收流程
1、建设工程消防验收申报表;二次消防审查设计合格意见书;
2、工程竣工验收报告;第三方消防检测机构出具的火灾报警及各系统现场检验合格报告书;
3、消防产品质量合格证明文件;
4、有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;(装修材料:顶、地、隔墙材料送消防建筑材料试验中心做形式检验并获取合格意见书)
5、消防设施、电气防火技术检测合格证明文件;
6、施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;
7、其他依法需要提供的材料。
六、开业需要取得的消防四证
1、建设工程消防设计审核合格证明(含装修工程);
2、建设工程消防验收合格证明(含装修工程);
3、公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证;
4、装修装饰材料防火性能检测合格证明。
一次消防是没有精装的时候进行一次验收。
二次是配合精装修改造的消防系统。由于精装修会造成一些局部的变更。
消防局也是办事单位。有门路什么事都好办。没有绝对。就看业主有没有诚意啦。
2020-08-28
2.按照住建部令第18号《建筑工程施工许可管理办法》第二条二款规定:工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程,可以不申请办理施工许可证。
二次消防即消防二次施工改造,就是商业主体的承租人根据自己经营行业的要求对原有房屋布局做改动或者原主体消防设施点位进行变动等根据要求需要进行消防设计,施工及手续报审,也就是二次消防装修改造。对于300平米以上都是要进行消防备案的,如今因为政策的原因,消防备案手续移交住建部门,手续部分还需要去住建部门咨询手续办理事宜,也可以找陕西万璞消防咨询,对于一般建设工程参照以下法规执行
第三十二条 其他建设工程,建设单位申请施工许可或者申请批准开工报告时,应当提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料。
未提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料的,有关部门不得发放施工许可证或者批准开工报告。
第三十三条 对其他建设工程实行备案抽查制度。
其他建设工程经依法抽查不合格的,应当停止使用。
第三十四条 其他建设工程竣工验收合格之日起五个工作日内,建设单位应当报消防设计审查验收主管部门备案,提交下列材料:
(一)消防验收备案表;
(二)工程竣工验收报告;
(三)涉及消防的建设工程竣工图纸。
本规定第二十七条有关建设单位竣工验收消防查验的规定,适用于其他建设工程。
第三十五条 消防设计审查验收主管部门收到建设单位备案材料后,对备案材料齐全的,应当出具备案凭证;备案材料不齐全的,应当一次性告知需要补正的全部内容。
第三十六条 消防设计审查验收主管部门应当对备案的其他建设工程进行抽查。抽查工作推行“双随机、一公开”制度,随机抽取检查对象,随机选派检查人员。抽取比例由省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门,结合辖区内消防设计、施工质量情况确定,并向社会公示。
消防设计审查验收主管部门应当自其他建设工程被确定为检查对象之日起十五个工作日内,按照建设工程消防验收有关规定完成检查,制作检查记录。检查结果应当通知建设单位,并向社会公示。
第三十七条 建设单位收到检查不合格整改通知后,应当停止使用建设工程,并组织整改,整改完成后,向消防设计审查验收主管部门申请复查。