漏电时,零线和火线的电流大小不相等,交变电流产生的交变磁场不能抵消,线圈中有感生电流。
感生电流经过放大电路放大,驱动执行机构断开电路。

漏电断路器的漏电保护部分,由零序电流互感器(感测部分),运算控制器(控制部分)和电磁脱扣器(动作,执行部分)组成。


被保护的主电路所有相,零线都穿过零序电流互感器的铁芯,组成零序电流互感器一次侧。
根据基尔霍夫电流可知,任一时刻,流入任一节点的电流恒等于流出此节点的电流,即任一时刻,流入(出)某节点的电流矢量和为零。


零序电流互感器的工作原理是:感测一次侧中瞬时电流的矢量和是否为零,当被保护的电路出现绝缘故障时,负载侧有对地泄载电流,即零序电流互感器的矢量和不为零,零序电流互感器二次绕组中便产生互感电压,该信号经过运算控制器运算后,当泄漏电流达到整定动作值时,驱动晶闸管,接通电磁脱扣器电源,电磁脱扣器吸合,使断路器跳闸,从而达到漏电保护器的作用。


根据漏电断路器的工作原理可知,漏电断路器对于同时接触两相的两相触电,不能保护。