复杂的你也会听乱,简单有用的,1.管线没有直角弯,先布好管完成后,再穿电线,即是活线,以后能换线
。2.每个分支回路的电线和断路器都要配合,如1.5P空调,用2.5铜线,断路器电流是16或20。如大于,就违规,线路失去保护,电线大火,也不会跳闸。接头只能在开关合里,或控制箱里,螺丝宁紧,在其他地方不可以。
3.线和断路器必须是国标合格品。配线要大于功率20%以上,断路器整定电流要小于配线10%或以下。厨房,卫生间,要用漏电保护器配线4平方铜线。4. 插座的地线,或pe线要可靠,保证畅通。
。如果是承重墙,不能开横曹,如果是框架结构,不能是承重墙 这么方便怎么开,无所谓。横平竖直,那是浪费资源。不用死板。