IT系统就是保护接零系统,对吗?

 我来答
鄙视04号
高粉答主

2019-03-30 · 醉心答题,欢迎关注
知道小有建树答主
回答量:1158
采纳率:98%
帮助的人:240万
展开全部

IT系统是一种低压配电系统,“保护接零系统”仅是片面的说法。

1、IT系统的定义:

电源中性点不接地,用电设备外露可导电部分直接接地的系统。IT系统可以有中性线,但IEC不建议设置中性线。因为如果设置中性线,在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统。

2、IT系统各字母的含义:

T-电源变压器中性点直接接地。

I-电源变压器中性点不接地,或通过高阻抗接地。

3、IT系统的特点:

IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。

扩展资料:

国际标准IEC60364区分了三类不同的接地系统,IT系统只是其中的一类,另外两类为TN系统、TT系统。

1、TN系统与TT系统的含义:

TN系统即电源中性点直接接地,设备外露可导电部分与电源中性点直接电气连接的系统。在TN系统中,所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,并与电源的接地点相连,这个接地点通常是配电系统的中性点。

TT系统就是电源中性点直接接地,用电设备外露可导电部分也直接接地的系统。通常将电源中性点的接地叫做工作接地,而设备外露可导电部分的接地叫做保护接地

2、TN系统与TT系统的特点:

TN系统特点是电气设备的外露可导电部分直接与系统接地点相连,当发生碰壳短路时,短路电流即经金属导线构成闭合回路。形成金属性单相短路,从而产生足够大的短路电流,使保护装置能可靠动作,将故障切除。

TT系统能抑制高压线与低压线搭连或配变高低压绕组间绝缘击穿时低压电网出现的过电压,同时对低压电网的雷击过电压有一定的泄漏能力。与低压电器外壳不接地相比,在电器发生碰壳事故时,可降低外壳的对地电压,因而可减轻人身触电危害程度。

参考资料来源:百度百科-IT系统

北京智和信通
2022-08-23 广告
SugarNMS智和网管平台就可以兼容用户不同的操作系统例如Windows、Linux、Unix端,兼容国产化还具有持续扩展特性。智和网管平台SugarNMS,产品已部署在国防、电信、企业等行业,平台可应用于各行各业,平台部署无行业限制,在... 点击进入详情页
本回答由北京智和信通提供
烟火中的尘埃4
高粉答主

推荐于2019-10-15 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:308
采纳率:100%
帮助的人:6.2万
展开全部

IT系统就是保护接零系统是对的。就是电源系统的带电部分不接地,或通过阻抗接地,电气设备的外露导电部分接地的系统。

现今的接地,接零系统多采用国际电工委员会(IEC)规定的标准。对于这5种形式,其特点和应用范围分述如下:

1.TT系统:三相四线供电系统,属保护接地。如电源侧中性点接地,其接地电阻大,则较为安全,此时属小接地电流系统。在接地短路时,其余两相对地电压变大,介于220一380V之间,但设备正常运行时,其外壳没有接零保护的三相不平衡电流和电压,这是IT系统的主要优点。为安全起见,IT系统常与漏电保护和断零保护相配合使用。

2.IT系统:三相三线供电系统,属保护接地,电源侧个性点与地绝缘。或经大阻抗接地。在单相碰壳接地时,接触电压易于控制在安全值内;在保证人身和设备安全的同时,用电设备仍能正常工作。这种系统的漏电电流值不会很大,不能使保护装置及时动作,由于这种系统没有断零保护,因而不能设置零线N,故无法取得220V电压用于照明,这是其缺点,并且其一相碰地时,其他两相对地电压为380V,对人身更为危险。

3.TN—C系统:三相四线供电系统,属保护接零。电源侧中性点接地,接地电阻很小,是大电流接地系统。该系统保护零线和工作零线共用一根导线(PEN),简单经济,但PEN线不能装熔断器,并且一旦断线将破坏系统稳定,构成对人体和设备的危险。

这一系统出现单相接地故障时,其故障电流较大,但不及相间短路电流大,因而以相同短路来设计的线路保护装置一般不能及时切断故障线路。此外,这一系统的PEN线上除有中线正常的三相不平衡电流外,还会有对人体有危险的高次谐波电流。因此,这一系统是一个弊大于利的系统。

4.TN—S系统:三相五线供电系统,属保护接零,中线N与零线PE分开。电源侧中性点同样接地,也是大电流接地系统。

系统的三相不平衡电流不经PE线,减轻了TN—C系统的缺点,但中性点对地电位仍会通过PE线使设备外壳有电流和电压,未能彻底解决TN—C系统的缺点。因此,这一系统常与漏电开关联用方能达到较好的保护效果。

5.TN—C—S系统:是一种TN—C与TN—S系统的混合配电方式,同属保护接零。PEN线分出独立的N线后,不能再使之与保护零线PE线合并或互换。在我国的物业管理区自配变压器的独立电网中,一般都是采用此系统。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
黄金菊花蚕
2018-11-16
知道答主
回答量:12
采纳率:0%
帮助的人:4.7万
展开全部
错的。it系统是保护接地系统,不是保护接零系统。接地与接零是不一样的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
环球兴学
2020-01-18 · TA获得超过895个赞
知道小有建树答主
回答量:8012
采纳率:95%
帮助的人:437万
展开全部
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助