怎么样布置机房?有一百四十几个网线接口需要多少个路由器?多少个交换机?多少个机柜?
怎么样布置机房?有一百四十几个网线接口需要多少个路由器?多少个交换机?多少个机柜?怎么样布置机房?有一百四十几个网线接口需要多少个路由器?多少个交换机?多少个机柜?第一次...
怎么样布置机房?有一百四十几个网线接口需要多少个路由器?多少个交换机?多少个机柜?怎么样布置机房?有一百四十几个网线接口需要多少个路由器?多少个交换机?多少个机柜?
第一次布置机房请多多指教。 展开
第一次布置机房请多多指教。 展开
展开全部
140几根网线,按150根计算, 用48口全千兆交换机,,需要4个, 还需要1台16口全千兆交换机,做总交换机,所有48口交换机的主线都接在16口上
另外是否需要有电话座机接入
机柜用2米高服务器机柜,质量好,看着大气,,除机柜接线距离外,留2米余地,方便机柜挪地方好打扫卫生,总共从网线出口留4米,机柜2米,拖地上2米
机房有条件就安防静电地板,没条件最少铺地砖
机房应安装空调
机柜内需要 ,24口网络配线架7个,24口理线架7个,或者 48口配线架4个,24口理线架7个
路由器只需要1个,双WAN口路由,带机量最低200台的,可用软路由也行
如果有座机电话,还需要IAD电话交换机和110电话配线架
机柜布线时最好从上到下安装布线,方便给下部留点空间,万一以后要接光纤这些,还可以安装机架式光纤终端盒和光收集中机箱
,每个理线架,配线架,交换机隔1个孔位安装,交换机,路由器最好用机柜托板安装
更多追问追答
追问
领导初步确定了两个戴尔的服务器(PowerEdge R730、PowerEdge R230)
6个24口的交换机,6个24口的交换机会不会不够?交换机连路由器的接口在哪里?
追答
6X24=144根网线,你自己计算够不够,是否以后还会有扩充的,
交换机接路由器,还需要加一个16口全千兆交换机,网管交换机更好,要不然你6个交换机,6根网线,全接路由器上,普通企业级路由,哪来的那么多口子让你插
6个交换机接16口千兆交换机,然后光猫出来的线接16口交换机
展开全部
交换机你去买多少口,再设计
追问
问题有表达了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
要看你打算怎么布局,然后再说用几个交换机,什么样交换机,
追问
这一次,什么也不懂,你有什么好建议吗?
追答
华为AR1220C 加 4个 S170052R2T2PAC
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询