施工现场需配备的消防器材有哪些?

 我来答
百度网友e0e2387
2018-01-10 · 知道合伙人教育行家
百度网友e0e2387
知道合伙人教育行家
采纳数:443 获赞数:2653

向TA提问 私信TA
展开全部
配备施工现场消防器材应该根据施工现场要求
临时消防给水系统、临时消防池、消防锨、消防应急阀门、消防栓、消防桶、便携式灭火器、消防水源、消防水泵、消防竖管、阀门、软管、消防水泵接合器、灭火毯、沙子、消防斧、消防应急救援包

以下是具体的配备事宜:
1 临时消防给水系统的水源可采用市政给水管网或天然水源,采用天然水源时,应有可靠措施确保冰冻季节、枯水期最低水位时顺利取水。
2 市政给水管网或天然水源不能稳定、可靠地向现场临时消防给水管网给水,应设置临时消防水池,消防水池宜设在便于消防车接近的部位,其有效容积不应小于18m3。
3 施工现场临时消防给水系统可与现场生产、生活给水系统合并设置,其消防用水量应按不小于10L/s计算,且应设置将现场生产、生活用水转为消防用水的应急阀门。
生产、生活用水转为消防用水的应急阀门不应超过2个,阀门应设置在易于操作的场所,并应有明显标志。
4 施工现场临时室外消防给水系统应符合下列要求:
1) 给水管网应布置成环状,当临时室外消防用水量不大于15L/s时,可布置成枝状;
2) 临时室外消防给水主干管的直径不应小于DN100;
3) 给水管网末端压力不应小于0.2MPa;
4) 室外消火栓沿现场主要临时道路、拟建工程、主要临建设施布置,距离道路边线不应大于2m,距拟建工程红线或临时建筑外边线不应小于5.0m;
5) 消火栓的间距不应大于120m。
5 施工现场全部处于市政消火栓的150m保护范围内,可不设临时室外消防给水系统。
6 在建工程临时室内消防给水系统一般由消防水源、消防水泵、消防竖管、阀门、软管等组成。建筑高度超过100m的在建工程,应增设楼层高位水箱及水泵。
7 消防水泵应根据消防用水量、扬程等因素选用离心泵或深井泵,每组水泵按照一用一备两台水泵进行配置;
8 消防竖管的设置应符合下列规定:
1)各层建筑面积均大于5000㎡时,应设置不少于两条消防竖管;
2)消防竖管的管径应根据消防用水量、竖管给水压力或流速进行计算确定,消防竖管的给水压力不应小于0.2MPa,流量不应小于10L/s;
3)严寒地区可采用干式消防竖管,竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀,竖管最高处应设置自动排气阀。
9 楼层高位水箱的有效容积不应少于6m3, 上下两个高位水箱的高差不应超过100m。
10 室内临时消防给水点的设置,应符合下列要求:
1)应设置临时室内消防给水系统的在建工程,各结构层均应设置临时消防给水点;
2)临时消防给水点应设置在位置明显且易于操作的部位;
3)每个消防给水点的保护面积不应大于2000m2;
4) 每个消防给水点配备2个出水阀门、1根给水软管及不少于2个消防水桶。
11 隧道内的临时消防给水系统的设置应符合下列规定:
1) 消防给水主管宜顺隧道纵向敷设,管径不应小于DN65;
2)给水管网的末端压力不应小于0.1MPa;
3)临时消防给水点的间距不应大于50m;
4)隧道出入口应设置消防水泵接合器、消火栓。
12装饰装修阶段,装饰装修区域或部位的在建工程永久性消防给水系统应能临时投入使用。
若比邻001
高粉答主

推荐于2019-08-07 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:9017
采纳率:96%
帮助的人:746万
展开全部
建筑工程施工现场消防器材的配备有哪些要求
1、临时搭设的建筑物区域内每100㎡配备2只10L灭火器
2、大型临时设施总面积超过1200㎡,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。
3、临时木工间、油漆间、木机具间等,每25㎡配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类合适的灭火器、高压水泵。
4、应有足够的消防水源,其进水口一般不应小于两处。
5、室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m;消防箱内消防水管长度满足不小于25m的要求。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
明诚地坪
2022-06-28 · 明诚环氧地坪漆价格实惠
明诚地坪
明诚环氧地坪漆价格优惠,主营产品有车库地坪漆、厂房防尘地坪漆、车间防静电地坪、油性聚氨酯地坪以及混凝土密封固化剂地坪。
向TA提问
展开全部
根据《建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011》规定:
1、 施工现场的下列场所应配置灭火器:
(1)可燃、易燃物存放及使用场所;
(2)动火作业场所;
(3)自备发电机房、配电房等设备用房;
(4)现场办公、住宿用房;
(5)其他有火灾危险的场所。

2、灭火器配置应符合下列要求:
(1)灭火器的选择、配置、设置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的要求。
(2)动火作业场所、易燃材料使用场所,灭火器数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定数量的2.0倍进行配置。
(3)可燃材料使用场所,灭火器数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定数量的1.5倍进行配置。

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定如下:
(1)临时搭设的建筑物区域内每100㎡配备2只10L灭火器。
(2)大型临时设施总面积超过1200㎡,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。
(3)临时木工间、油漆间、木机具间等,每25㎡配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类合适的灭火器、高压水泵。
(4)应有足够的消防水源,其进水口一般不应小于两处。
(5)室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m;消防箱内消防水管长度满足不小于25m的要求。