热水回水管(热水循环)怎么走管,一楼二楼共四卫一厨用水! 70

四卫一厨热水循环怎么安装走管,图中哪种走管可行?如果热水管从东边卫生间顶部太阳能,直接下到一楼(用三通做支管连接淋浴),再接西边卫生间,再从西边卫生间顶反回太阳能,所有洗... 四卫一厨热水循环怎么安装走管,图中哪种走管可行?
如果热水管从东边卫生间顶部太阳能,直接下到一楼(用三通做支管连接淋浴),再接西边卫生间,再从西边卫生间顶反回太阳能,所有洗手盆(常用水点,一天用水多次)都随时有热水,但淋浴用水时要把4米左右的支管里的水放掉,如果用25管,大约比雪碧瓶子的水还多!
如果热水管下到二楼洗手盆,再从一楼顶转弯到南墙淋浴,往上接二楼淋浴(二楼会用很小一段循环不到),往下接一楼淋浴,再过地板到一楼洗手盆和厨房洗菜盆,再接西边卫生间,最后从西边卫生间顶反回接太阳能回水! 这样绕的弯多,不知道影响水流水压吗?
哪种接法更好,有没有更好的解决方案?
热水管用保温管,回水管接太阳能不用止回阀,循环泵不开时,回水管也做供水管(双管供水)
请懂得大神和专业的指点,谢谢!
展开
 我来答
大管定古钱好1z
2019-05-07 · TA获得超过3353个赞
知道大有可为答主
回答量:9101
采纳率:73%
帮助的人:970万
展开全部
1、这要看你的热水源与用水点的距离,距离太远,肯定要放出很多冷水。这个问题在中央热水系统供水时特别突出。如是分散供水,如没个卫生间一个热水器,则没有这个问题。
2、从你描述一根主热水管分到各层,应该是集中热水供水系统(即所谓的中央热水系统)。这种供水方式应该做热水回水装置,也就是你说的热水循环系统。具体做法是从热水供水最末端接一回水管到热水供水源底部,中间通过水泵循环,将主管道内的冷水积水抽送到热水源从新加热,保证用水电打开水龙头后就有热水使用(由于只排了主管道的积水,使用时支管还有少量积水)。循环泵的控制可以采用温度、时间、手动或水流开关等方式。
追问
是多绕几个弯,少留循环死角(让支管变很短或没有),怕影响水流量和水压。还是主管直接下来,用支管连接,这样应该不大卡水,就是支管里每次都放不少水!
虎说捌道
2019-05-07 · TA获得超过592个赞
知道小有建树答主
回答量:802
采纳率:88%
帮助的人:87.6万
展开全部
热水循环水做法有两种,一种是大循环,热水从水源处出来,所有热水点串联,然后回到水源处,加循环泵,实现热水循环;另一种是小循环,它与大循环差别是,主热水管道循环,到热水点位开三通。大循环费电(循环泵工作),小循环浪费水,无论做大循环还是小循环,都建议使用大弯头,大弯三通来减小水阻力,使水流更流畅,可以节省能量。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友90673ea9a
2019-05-10
知道答主
回答量:23
采纳率:0%
帮助的人:1.7万
展开全部
能流水不得了,搞那么多麻烦的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
来自徐庶庙有实力的桧柏
2019-05-07 · 超过19用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:341
采纳率:27%
帮助的人:25.3万
展开全部
两层楼,共四个卫生间、一个厨房用热水!怎么做热水循环..._百度知道
1个回答 - 回答时间:2019年4月21日
[最佳答案]1、这要看你的热水源与用水点的距离,距离太远,肯定要放出很多冷水。这个问题在中央热水系统供水时特别突出。如是分散供水,如没个卫生间一个...
百度知道
追问
什么意思
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友fa41324
2019-05-07 · TA获得超过321个赞
知道答主
回答量:2136
采纳率:22%
帮助的人:140万
展开全部
