梁柱相交处,梁的箍筋是否需要正常绑扎、设置?

 我来答
冷De陌0
高粉答主

2019-07-26 · 醉心答题,欢迎关注
知道小有建树答主
回答量:304
采纳率:100%
帮助的人:12.3万
展开全部

框架扁梁(KBL)柱相交处,框架扁梁节点核心区KBH,柱外核心区要设置竖向拉筋及节点核心区附加纵向钢筋,端支座节点核心区要附加U形箍筋。

附加纵向钢筋应与竖向拉筋互相绑扎。但梁柱相交(节点)处,框架梁(KL)核心区内无梁的箍筋,不需要绑扎梁的箍筋。

如框架梁(KL)柱相交处,梁的箍筋只有离柱内边50开始设置第一只箍筋,且有加密区范围的要求;需要正常绑扎。

如‍框架扁梁(KBL)柱相交处,框架扁梁节点核心区KBH,柱外核心区要设置竖向拉筋及节点核心区附加纵向钢筋,端支座节点核心区要附加U形箍筋;附加纵向钢筋应与竖向拉筋互相绑扎。

扩展资料:

箍筋肢数

箍筋的肢数是看梁同一截面内在高度方向箍筋的根数

小截面梁因宽度较小,相应产生的梁内剪力较小,采用单肢箍即可,类似于一个S钩。

像一般的单个封闭箍筋,在高度方向就有两根钢筋,属于双肢箍

再如,截面宽较大的同一截面采用两个封闭箍并相互错开高度方向就有四根钢筋,属于四肢箍

以此类推

参考资料来源:

百度百科-箍筋

jym02my
高粉答主

推荐于2018-03-10 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:97%
帮助的人:3594万
展开全部

  框架扁梁(KBL)柱相交处,框架扁梁节点核心区KBH,柱外核心区要设置竖向拉筋及节点核心区附加纵向钢筋,端支座节点核心区要附加U形箍筋;附加纵向钢筋应与竖向拉筋互相绑扎。但梁柱相交(节点)处,框架梁(KL)核心区内无梁的箍筋,不需要绑扎梁的箍筋。

  这题问意不清(着重问的是:梁的箍筋)。因为太广义,梁有:框架梁(KL)、框架扁梁(KBL)、屋面框架梁(WKL)、框支梁(KZL)、托柱转换梁(TZL)、非框架梁(L)、悬挑梁(XL)、井字梁(JZL)、连梁(LL)、暗梁(AL)、边框梁(BKL)等等。用了不设名词定语的“梁柱相交处”的问梁的箍筋,而梁柱相交(节点)往往注意的是核心区柱箍筋需要加密问题,核心区内无梁的箍筋,所以说这题问意不清。

  如框架梁(KL)柱相交处,梁的箍筋只有离柱内边50开始设置第一只箍筋,且有加密区范围的要求;需要正常绑扎。

  如‍框架扁梁(KBL)柱相交处,框架扁梁节点核心区KBH,柱外核心区要设置竖向拉筋及节点核心区附加纵向钢筋,端支座节点核心区要附加U形箍筋;附加纵向钢筋应与竖向拉筋互相绑扎。

  4  梁平法施工图制图规则

  4.2.6框架扁梁节点核心区代号为KBH,包括柱内核心区和柱外核心区两部分。框架扁梁节点核心区钢筋注写包括柱外核心区竖向拉筋及节点核心区附加纵向钢筋,端支座节点核心区尚须注写附加U形箍筋。

  柱内核心区箍筋见框架柱箍筋。

  外核心区竖向拉筋,注写其钢筋级别与直径;端支座柱外核心区尚须注写附加U形箍筋的钢筋级别、直径及根数。

  框架扁梁节点核心区附加纵向钢筋以大写字母“F”打头,注写其设置方向(X向或Y向)、层数、毎层的钢筋根数、钢筋级别、直径及未穿过柱截面的纵向受力钢筋根数。

  否则一般梁柱相交处,对该节点的核心区只会答你柱内核心区:

  6.注写柱箍筋,包括钢筋级别、直径与间距。

  用斜线“/”区分柱端箍筋加密区与柱身非加密区长度范围内箍筋的不同间距。施工人员需根据标准的构造详图的规定,在规定的几种长度值中取其最大着作为加密区长度。当框架节点核心区内箍筋与柱端箍筋设置不同时,应在括号中注明核心区箍筋直径与间距。

  加密区间距为100,非加密区间距为200。

  参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)《混凝土结构施工图 平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
学痕杨
2015-11-20 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3930
采纳率:100%
帮助的人:1188万
展开全部
梁柱相交处(核心区)不需要绑扎梁的箍筋,柱箍筋按加密区间距绑扎。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式