短路是系统常见的严重故障。所谓短路,就是系统中各种类型不正常的相与相之间或相与地之间的短接。系统发生短路的原因很多,主要有:
(1)电气设备、元件的损坏。如:设备绝缘部分自然老化或设备本身有缺陷,正常运行时被击穿短路;以及设计、安装、维护不当所造成的设备缺陷最终发展成短路等。
(2)自然的原因。如:气候恶劣,由于大风、低温导线覆冰引起架空线倒杆断线;因遭受直击雷或雷电感应,设备过电压,绝缘被击穿等。
(3)人为事故。如:工作人员违反操作规程带负荷拉闸,造成相间弧光短路;违反电业安全工作规程带接地刀闸合闸,造成金屑性短路,人为疏忽接错线造成短路或运行管理不善造成小动物进入带电设备内形成短路事故等等。
在三相系统中,可能发生的短路故障有:三相短路(K(3)),两相短路(K(2)),单相短路(K(1))和两相接地短路(K(1.1))。
三相短路是对称短路,其他均为非对称短路。
从各种短路故障发生的机会来看,系统运行实际表明:单相短路次数最多,两相短路次之,三相短路的机会最少。但一般系统因已采取措施,单相短路电流值不超过三相短路电流。两相短路电流值通常也小于三相短路电流值。所以三相短路造成的后果一般是最严重的,对其应加以足够的重视,给于充分的研究。同时我们也能发现当对各种不对称短路的分析计算采用对称分量法后,最后都将归结于对称的短路计算。因此对称的三相短路研究也是不对称短路计算的墓础。
二、短路后果及短路计算目的
供电系统发生短路后,电路阻抗比正常运行时阻抗小很多,短路电流通常超过正常工作电流几十倍直至数百倍以上,它会带来以下严重的后果:
1.巨大的短路电流通过导体,短时间内产生很大热量,形成很高温度,极易造成设备过热而损坏。
2.由于短路电流的电动力效应,导体间将产生很大的电动力。如果电动力过大或设备构架不够坚韧,则可能引起电气设备机械变形甚至损坏,使事故进一步扩大。
3.短路时系统电压突然下降,对用户带来很大影响。例如作为主要动力设备的异步电动机,其电磁转矩与端电压平方成正比。电压大幅下降将造成电动机转速降低甚至停止运转,给用户带来损失;同时电压降低能造成照明负荷诸如电灯突然变暗及一些气体放电灯的熄灭等,影响正常的工作、生活和学习。
4.当系统发生不对称短路时,不对称短路电流的磁效应所产生的足够的磁通在邻近的电路内能感应出很大的电动势。这对于附近的通讯线路、铁路讯号系统及其他电子设备、自动控制系统可能产生强烈干扰。
5.短路时会造成停电事故,给国民经济带来损失。并且短路越靠近电源,停电波及的范围越大。
短路可能造成的最严重的后果就是使并列运行的各发电厂之间失去同步.破坏系统稳定,最终造成系统瓦解,形成地区性或区城性大停电。
短路计算的目的主要有以下几个方面:
(一)为了选择和校验电气设备
如断路器、隔离开关、熔断器、互感器、母线、瓷瓶、电缆、架空线等等。其中包括计算三相短路冲击电流、冲击电流有效值以校验电气设备电动力稳定,计算三相短路电流稳态有效值用以校验电气设备及载流导体的热稳定性,计算三相短路容量以校验断路器的遮断能力等。
(二)为继电保护装置的整定计算。
在考虑正确、合理地装设保护装置,在校验保护装置灵敏度时,不仅要计算短路故障支路内的三相短路电流值,还需知道其它支路短路电流分布情况;不仅要算出最大运行方式下电路可能出现的最大短路电流值,还应计算最小运行方式下可能出现的最小短路电流值;不仅要计算三相短路电流而且也要计算两相短路电流或根据需要计算单相接地电流等。
(三)在选择与设计系统电气之接成时,短路计算可为不同方案进行技术性比较以及确定是否采取限制短路电流措施等提供依据。
短路定义:在电路中,电流不流经用电器,直接连接电源两极,则电源短路(Short circuit)。根据欧姆定律I=U/R知道,由于导线的电阻很小,电源短路时电路上的电流会非常大。这样大的电流,电池或者其他电源都不能承受,会造成电源损坏;更为严重的是,因为电流太大,会使导线的温度升高,严重时有可能造成火灾。
短路原因:
1、元件损坏
例如设备绝缘材料老化,设计、制造、安装、维护不良等造成的设备缺陷发展成为短路
2、气象条件影响
例如雷击过后造成的闪烁放电,由于风灾引起架空线断线和导线覆冰引起电线杆倒塌等
3、人为破坏
例如工作人员带负荷拉闸,检修线路或设备时未排除接地线合闸供电,运行人员的误操作,偷电线和美国的科索沃战争、伊拉克战争时使用的碳纤维弹。
4、其他原因
挖沟损伤电缆,鸟兽风筝跨接在载流裸导体上等。
短路原因:
1、元件损坏
1.过负载,长期高温,绝缘老化短路。
2.绝缘受损、破皮、碾压导致短路。3.设备老化,高电压、大电流导致击穿。对地短路比较常见
4.老鼠或蛇等小动物造成的短路。
5.施工不规范,加之震动导致线与线之间接触。
6.无防护措施,下雨进水等。
2.绝缘受损、破皮、碾压导致短路。3.设备老化,高电压、大电流导致击穿。对地短路比较常见
4.老鼠或蛇等小动物造成的短路。
5.施工不规范,加之震动导致线与线之间接触。
6.无防护措施,下雨进水等。