电缆故障测试仪测试电缆故障的方法有什么?
2019-09-18 · 专业权威电测产品解决方案提供商
用电缆故障测试仪(又叫电缆故障定点仪)测试电缆故障的方法
第一步:首先使用测距仪测量距离,其实,首先要确定电缆故障是高阻还是低阻还是接地。针对这种情况,采用了不同的测试方法。如果是接地故障,则用测距仪的低压脉冲法直接测量距离。如果是高电阻故障,则需要采用高压脉冲放电法测量距离,需要使用高压脉冲电容、放电球、限流电阻、电感线圈和信号采样器等辅助设备来测量距离。
第二步是找到路径(如果路径是清晰的,可以省略)。在查找路径时,通过向电缆中添加信号(路径信号产生器),然后用接收器接收信号,并通过信号沿路径行走来确定电缆路径。然而,这条路径的范围大约是1-2米,这不是特别准确。
第三步是根据测量的距离精确定位,它是基于火花放电产生的声音。当从定点仪器的耳机中听到最大的声音时,会找到故障点的位置。然而,由于它是在听声音,它需要很长时间才能找到它,因为环境噪音的影响,有时它需要时间等待到晚上,当遇到交联电缆时,需要更多的时间,因为交联电缆一般都是内部放电,声音很小,几乎听不见,最后只能测量。
因此,电缆故障测试仪的方法可以解决以油浸纸为绝缘材料的大部分电力电缆故障。对于近几年以交联材料和聚乙烯材料作为绝缘材料的电缆故障,由于放火产生的声音往往很低(电缆外表面没有损坏,只有电缆内部放电),试验效果不太理想,只有其他方法可以解决。
回复者:华天电力
电缆故障测试仪
多次脉冲电缆故障测试仪多脉冲测试法:
1.多脉冲测试法的连接和工作原理:
作为采用多脉冲法的电缆故障测试系统,本套仪器包括可以产生单次冲击高压的“一体化高压发生器”、“多脉冲产生器”、和测试波形分析处理的“多脉冲智能电缆故障测试仪”。
简单工作原理:
“多脉冲产生器”的作用是将“一体化高压发生器”产生的瞬时冲击高压脉冲引导到故障电缆的故障相上,保证故障点能充分击穿,并能延长故障点击穿后的电弧持续时间。同时,产生一个触发脉冲启动“多脉冲自动触发装置”和电缆故障测试仪。“多脉冲自动触发装置”立即先后发出多个测试低压脉冲,经“高频高压数据处理器”传送到被测故障电缆上,利用电缆击穿后的电流电压波形特征,将形成的反射脉冲记录在显示屏上。
2.用多脉冲法测试电缆的高阻泄漏故障(包括高阻闪络性故障)
测试前的准备工作:
1)测全长
在进行冲击高压多次脉冲法测试之前,应首先进行电缆全长的测量。此步骤的目的是检查仪器是否有故障,同时保存此波形,以便判读故障距离。低压脉冲法测试的开路全长波形
2)将高压发生器、电缆故障相、系统接地线、电缆接地线、电缆故障测试仪连接起来。仔细检查接线确保无误。
3)打开仪器电源,屏幕将在完成自检程序后自动进入设置界面。根据现场被测电缆种类、长度和初步判断的故障距离选择脉冲宽度,按照屏幕模块中的相关键完成初始状态设置。
进行多脉冲法测量
1.加冲击高压先进行试测。如加冲击高压后测得的波形仍如图十七所示波形,即上下两波形完全一样。两回波脉冲的极性与发射脉冲的极性一致,游标定位显示的是电缆全长,说明故障点未被高压击穿。须重新按“采样”键,并升高冲击电压。一边升高冲击电压,一边进行采样和屏幕监视。并同时调节“输入振幅”电位器,直到看见屏幕上面的波形出现与发射脉冲极性相反的回波脉冲为止。这时屏幕显示的测试波形应该是最终采样结果。可以进行“波形操作”了。
2.按荧屏下方模块中的“展宽”或“压缩”键,使测试的波形宽度比较适合故障距离的判读。然后,按“↑、↓、←、→a”键,将上下两波形重叠。可以看出,故障回波前的那部分重叠较好,故障回波后的波形部分有明显的发散。波形操作结果应如图二十二所示。
3.移动测量光标判读故障距离。在显示屏右边上有“起点”、“终点”和相应的光标左右快移与慢移的相关键。按“起点”、“终点”键时屏幕按键显示的是起点,则按左右光标移动键时起点光标在移动,否则按左右光标移动键时终点光标在移动。总可以将两条光标移到起始波形和回波的拐点。
在完成上述操作后,两光标间显示的数字即为故障点到测试端的距离。其最终测试结果界面如图二十二所示。
4.测试完毕后,如果操作者认为此次测试结果有保留价值,可使用数据“保存”和保存屏幕功能,具体操作见菜单操作介绍。
尽管多脉冲法测试波形极易判断、准确性也较高,但要获得一个较为理想、方便判读的波形还需掌握一定的技巧才能应用自如。
现场按多脉冲法接好线路后,次施加冲击高压往往得不到较为理想的测试波形,只能算是一次试测。因为事前并不知道故障的距离,故障点的抗电强度也不清楚。如果冲击电压加得不够高,故障点没有被冲击高压击穿产生电弧,是采集不到故障回波的。必须提高冲击电压直到看到故障回波为止。
由于在多脉冲法测试过程中,高压设备与故障电缆之间串有“多脉冲产生器”,实际加到电缆故障相上的冲击高压比高压发生器输出的电压低一些。如果高压发生器的输出电压已经达到35KV,故障点还未被击穿,此时应更换测试方法。将多脉冲法测试改为冲击高压闪络法,利用传统的电流取样法进行测试。