1、大家所说的25是变压器输出线电压之比,10000/400=25。
2、但在变压器绕组设计时的考虑,就不一样了。所以这台变压器的高低压绕组的真正匝数之比,要考虑他们的接线方式。高压是d接,相电压等于线电压=10000v。而低压是y接,相电压是线电压的根号三分之一。也就低压的相电压为400/1.732=231v。
3、所以这台变压器在制造时的高低压线圈的匝数比为10000/231=43.3。43.3是这样来的,也是你在取高低压线圈实际匝数时的比例。
4、如果高压也是y接,那么他们的匝数比就是25了。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
 变压器变比是变压器变压比的简称。  定义:变比指电压比或电流比,是变换电压或电流的设备,一次绕组与二次绕组之间的电压或电流比。在变压器中,一次侧电动势E1与二次侧E2之比称为变压器的变比,用k表示,即k=E1/E2 。  变压器原绕组和变... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
淡溪肇乾
2019-05-11 · TA获得超过3807个赞
知道小有建树答主
回答量:3103
采纳率:30%
帮助的人:198万
展开全部
变压器额定变比即线电压变比为10/0.4KV,Dy接线其一二次绕组变比为10/0.4/√3=10/0.23KV。