100安的变压器!最大能带多少千瓦?
6个回答
展开全部
三相380V,100A的变压器,额定功率是:
√3×380V×100A≈65.9KVA
65.9KVA是变压器的视在功率。
①如果变压器的负载是纯电阻性的,如电炉、照明等,即 cosφ(功率因数)=1,那么可带的有功功率是:
65.9KVA ×cosφ
=65.9×1
=65.9KW
②如果负载是纯感性的,如完全是电动机类型的,因为电机的启动特性,变压器的有功功率输出要大打折扣。通常计算至少要减小5倍:
65.9KVA/5
=65.9/5
≈13KW
以上只是粗略经验计算,实际还需要实际试验。
③如果是混合性负载,cosφ取0.85―0.9,
65.9KVA×0.85≈56KW
综上所述,因为变压器是功率受限制的小型电源,所以不同负载要不同对待。
另需注意,考虑变压器多运行在80-85%的负荷率上,实际配置还需把计算结果乘上一个安全系数。
(如果变压器效率按95%计算)100KVA变压器能够承载95KW。
(如果变压器按理想变压器计算)100KVA变压器能够承载100KW。
变压器不管是在空载情况下,还是在满负荷情况下,都存在铜损和铁损。铜损是漆包线有电阻造成的,铁损是因为漏磁等原因造成的
(如果变压器按理想变压器计算)100KVA变压器能够承载100KW。
变压器不管是在空载情况下,还是在满负荷情况下,都存在铜损和铁损。铜损是漆包线有电阻造成的,铁损是因为漏磁等原因造成的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
100A的变压器,不能知道能带多少千瓦的“负载”!因为输出电流和输入电流不一样!工作电压不同,输出功率也不同!计算最大功率,需要知道是“输入电流、输出电流”,还需要知道使用的是什么电压、以及变压器的“功率因数”,才能知道最大输出功率!aqui te amo。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
变压器的电压等级,三相还是单相?变压器一般按额定容量来选择。例如
100kVA的变压器能够带68KW负荷,计算如下:
1、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,变压器负荷能力为:100*85%=85KW。
2、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),故,变压器负荷能力为:85*80%=68KW。
负载三相完全平衡且功率因数等于1,那么理论上可以带100KW