NHR-7702液晶增强型多回路显示控制仪16个通道的量程寄存器地址都是一个,怎么修改量程等参数怎么操作?

16路输入通道的参数共用同一个寄存器地址,通过输入通道号(寄存器地址42)来确定是哪一个通道的参数。所以要读写某通道参数时,必须先写入输入通道号再修改对应通道的参数。例:... 16路输入通道的参数共用同一个寄存器地址,通过输入通道号(寄存器地址42)来确定是哪一个通道的参数。所以要读写某通道参数时,必须先写入输入通道号再修改对应通道的参数。例:修改第2通道的量程上限发送的命令是:先写通道号:0110002A0001020002205B,然后在修改第2通道的量程上限(寄存器地址60) 比如改成100: 0110003C000204000042C8。修改报警参数以及变送输出参数也是这样操作。 展开
 我来答
百度网友b041c0c
2021-06-15 · TA获得超过205个赞
知道小有建树答主
回答量:566
采纳率:56%
帮助的人:47.2万
展开全部

