空气开关跳闸是什么原因? 10

店里用的总开关,天气热,空开好烫,冬天还行,夏天开空调就容易跳闸,是过载吗?还是线路不行?还是第一个总开关C63不够吗?线是2.5的线,总线是4.0的,... 店里用的总开关,天气热,空开好烫,冬天还行,夏天开空调就容易跳闸,是过载吗?还是线路不行?还是第一个总开关C63不够吗?线是2.5的线,总线是4.0的, 展开
 我来答
yudave5005
高粉答主

2021-06-13 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:3.9万
采纳率:83%
帮助的人:3150万
展开全部

空气开关开一会就跳闸,我们基本上可以确认是过载导致的跳闸;我们知道空气开关除了本身的通断作用以外,还有过载保护、短路保护、欠电压保护;下面小编就来给大家分析空气开关使用一会就跳闸的问题。

首先我们来找出导致空气开关使用一会就跳闸的原因:首先我们得把短路排除,因为如果是短路的话,就不可能使用一会才会跳闸,而是根本就合不上闸的,所以不可能是短路造成的;然后我们再来说说欠电压,居民用电以单相电为例,我们使用的电压超准值值是220V,允许波动范围是标准值的+7%和-10%,也就是198V到236V之间都是正常值,如果是欠电压也不会能够使用一段时间,而是电器不能使用才对;第三漏电这里我们就不做分析,因为空气开关没有漏电保护功能,即使漏电也不会跳闸;最后那么就剩下过载了,空气开关开一会就跳闸,这是最典型的过载的表现,所以我们可以确认是过载导致的跳闸。空气开关:空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。

我们知道了导致跳闸的原因,那么家居杂坛再来跟大家分析解决这个问题的措施:过载我觉得应该分为两种情况,第一种情况是使用的电器过多,第二种情况是电线选择的过细;如果是第一种情况电器过多,随着电器的使用,电流增大,电流超过了空气开关的脱扣电流,那么空气开关就会跳闸;解决的措施就是检查一下安装的空气开关是否配置合理,空气开关选择小了,选小了的话可以换个大一些的空气开关;如果没选小,那么就只能减少电器的使用了;如果是第二种情况电线选择过细了,因为电线细了,导线过载就会发热,空气开关同样也会跳闸进行过载保护;这时那么我们也要根据用电负荷来仔细计算一下电流,根据计算电流来合理的选择电线,同时也要注意上口的进线;如果通过计算发现,电线的选择没有问题(因为上口电线已经是确定的),那么唯一的办法也是减少家用电器的同时使用量。

家庭用的空气开关叫做小型断路器,工业环境中使用的空气开关叫做塑料外壳式断路器。这两种开关都具有过载保护,短路保护功能。但是小型断路器适合家用及类似场所使用,塑料外壳式断路器适合工业环境中使用。这是他们的相同点和区别。当线路中使用大功率的电器或多台电器同时使用时容易造成线路过载,空气开关会跳闸保护。一般过载保护会在合上闸一段时间后再跳闸,具体的时间与线路的电流大小有关系。几秒至一两个小时都有可能 。即使跳闸后再次合闸,一段时间后还会跳闸,时间会比上一次短。因为此时开关是热的。而空气开关过载保护双金属片就是靠热量的变化而保护的。如果将负荷降低或切除,过载跳闸现象会自然消失。当线路中有电线短路,或电器设备内线路有短路现象时,空气开关会跳闸保护,由于短路电流远大于过载电流,所以此时的保护属于瞬时保护。时间一般在几十毫秒内。在果短路故障没有消除前合上空气开关,空气开关会立即跳闸,再次保护。还有可能伴随着声响和气体喷出。短路故障排除后,开关就可以恢复合闸。这就是短路保护。通过题主的描述可以看出比较符合过载保护的特征,但也有可能是线路中高电阻短路。需要根据实际负载情况进行判定。无论是家用空气开关还是工业用空气开关,它们的保护现象相似,只是电流时间特性有差异。

下面跟大家分享一下,装修前必须了解的关于空气开关安装的小知识。我们最好每路线的插座、灯头、厨房、卫生间、冰箱、空调都应该单独放线,每路线上都要有单独的空气开关。这样在某个线路出现问题的时候,不会全部断电,只是出问题的线路会断电。所以为了方便我们的后期的检测以及使用,我们要每个线路安装一个空气开关。空气开关在选择规格上也要对应各个线路选用不同的规格,功率大的线路必定要选用电流大的空气开关。这些我们在买空气开关的时候我们可以问一下售货员,他们一般比我们更懂这些东西的。平时我们在使用空气开关的时候也要定期进行检测,空气开关的检测时我们最好请专业人士带着专用的漏电相位检测仪检测,最好不要自己检测。如果空气开关处于正常保护状态,检测的时候,每路店的空气开关都会单独跳闸,漏电保护器也跟着一起跳闸。所以为了安全,我们在装修房子的时候一定要每个线路都安装一个空气开关,不然等出现问题后悔都晚了。

3edfgty6tre

2022-06-29 · 超过21用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:494
采纳率:100%
帮助的人:11.2万
展开全部
空气开关不定时跳闸的愿意有:1.空气开关出线松动,接触不良。2.用电设备间接性短路。3.线路或用电设备绝缘老化,运行时间长绝缘变脆,引起短暂性短路4.空气开关质量不良,内部故障处理:1.紧固各接线2.将用电设备脱离电源,看是否有再次跳闸现象3.一般线路存在故障比较少,可以把常用的插座打开,看是否有打火烧黑现象,有就更换插座,并紧固接线4.更换质量好的空气开关。以上是我当电工20余年的经验,希望可以帮到你哦
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
邻开开8367

2022-06-29 · 贡献了超过588个回答
知道答主
回答量:588
采纳率:66%
帮助的人:15.2万
展开全部
2022-06-29 · 超过16用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:1263
采纳率:44%
帮助的人:48.2万
展开全部
2022-06-29 · 超过23用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:1639
采纳率:0%
帮助的人:37.4万
展开全部
