紫外线消毒要求

1、消毒使用的紫外线是C波紫外线,其波长范围是200~280nm,杀菌作用最强的波段是260~265nm,消毒用的紫外线光源必须能够产生辐照值达到国燃穗家标准的杀菌紫外线灯

2、要求用于消毒的紫外线灯在电压为220V、环境相对湿度为60%、温度为20℃时,辐射的253.7nm紫外线强度不得低于70μW/cm 2。普通30W直管紫外线灯在距灯管1米处测定,特殊紫外线灯在使用距离处测御段乱定,使用的紫外线测强仪必须经过标定。

3、紫外线灯使用过程中其辐照强度逐渐降低,故应经常测定消毒紫外线的强度,一旦降到要求的强度以下时,应及时更换。

4、紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/cm 2的时间(功率≥30W)的灯,或降低到原来新灯强度的70%(功率<30W)的时间,应不低于1000h。

紫外线消毒适用范围

1、紫外线可以杀灭各种微生物,包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌、病毒、真菌、立克次体和支原体等,凡被上述微生物污染的表面,水和空气均可采用紫外线消镇档毒。

2、紫外线辐照能量低,穿透力弱,仅能杀灭直接照射到的微生物,因此消毒时必须使消毒部位充分暴露于紫外线下。

3、用紫外线消毒纸张、织物等粗糙表面时,要适当延长照射时间,且两面均应受到照射。

4、紫外线消毒的最适宜温度范围是20~40℃,温度过高过低均会影响消毒效果,可适当延长消毒时间,用于空气消毒时,消毒环境的相对湿度低于80%为好,否则应适当延长照射时间。