空调漏水怎么办
空调漏水怎么办
空调漏水的原因:
空调漏水原因一:排水管道质量问题。有的排水管道质量不好,易老化松弛,造成管道形状弯曲,引发排水不畅。
空调漏水原因二:空调在安装的时候没有安装牢固,使用长时间之后出现了移位情况,导致排水管道位置发生变化,造成排水困难。
空调漏水原因三:配管上的结露水。因为管路上面的保温材料质量太差或太薄,管内制冷剂通过的时候,容易出现结露水。
空调漏水原因四:室外的排水管道堵塞。室外的排水管道被堵塞,也会造成水无法排除,产生溢漏。
空调漏水原因五:交换器的原因。过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,引起蒸发器变形,使得其不能及时滴入槽内;空调系统内氟利昂不足引起室内机蒸发器结冰,不能将水珠滴入节水盘内;空调的材质不是很好,内部设置不合理,水不能流入水槽,就顺着塑料壳留下来了。
空调漏水的解决方法:
针对漏水的'原因,提醒市民在空调的安装中一定要观察机器是否水平,墙孔是否高于机器。在使用过程中则要经常清理过滤网,既避免漏水又可提高制冷效率。排水管也不要移动、打结。
不同原因的漏水有不同的补救措施。“如果是排水管破裂,只需花很少的费用更换排水管即可。如果是‘脏堵’,则清洗堵住的那一段排水管。”
关于空调排水管问题:
a、室内机侧(挂壁、柜式)排水管倾斜角度过小。处理方法:重新调整排水管角度。出国留学网
b、排水管过长,流水不畅。处理方法:尽量缩短排水管长度。
c、排水管不平整、缠绕。处理方法:重新整理排水管。
d、排水管(软管)被挤压。处理方法:整理排水管(软管)被挤压部位。
e、排水管破碎、裂纹。处理方法:更换排水管。
f、排水管出水口插入水中。处理方法:取出插入水中的排水管。
g、排水管接头松脱。处理方法:重新连接接头。
h、排水管有异物脏堵。处理方法:排水管有异物脏堵。
关于空调蒸发器问题:
空调室内蒸发器结冰,化冰时造成漏水。处理方法有三:
1、系统缺氟,加氟。
2、清洗风道系统。
3、风速不正常,将风速调整正常。
关于室内连接管问题:
空调室内侧连接管保温层外部有冷凝水珠产生,形成滴水。处理方法有三:
1、保温层材料不良(海绵发泡密度不够,材料太薄),加厚保温层或重新更换保温材料。
2、设定温度过低,风速太低,使其室内机换热能力变小,回气管温度太低,室内温度高,湿气大,长时间不停机运行产生,将以上因素适当进行调整即可改善。
3、排水管表面过冷,造成冷凝水,可加上保温层。
关于室内机漏水问题:
处理方法:安装排水角度处理不良,不能将排水管弯处小于或接近90度,也不能设弯太多,排水管采用PVC管材料;嵌入式内机安装不水平,重新调整室内机水平。