总电流700A,电流畸变率45%,谐波电流是多少A? 计算公式是什么? 我来答 1个回答 #热议# 空调使用不当可能引发哪些疾病? 大沈他次苹0B 2022-05-29 · TA获得超过7306个赞 知道大有可为答主 回答量:3059 采纳率:100% 帮助的人:175万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 谐波电流总畸变率=谐波电流总有效值/基波电流有效值,你提供的总电流值=基波电流值+谐波电流总有效值,在这里基波电流有效值是无法计算出来的,根据经验,基波电流有效值一般很接近总电流值,不需要很准确的话,大概的就可以用总电流值来计算,谐波总电流值=700*0.45=315A 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2022-12-07 交流电压波形畸变率计算公式 2023-04-28 电网电压总谐波畸变率的计算公式。 2013-09-05 总电流700A,电流畸变率45%,谐波电流是多少A? 7 为你推荐: