11G101-1图集第25页 为什么2-2上排钢筋是6φ25 4/2?

看截图平面图,2-2部位的上部并没有原位标注,按我的理解,应该是按集中标注的2φ25,2-2剖面只有2根φ25才对,但是为什么图集的2-2剖面图上部却是6根φ25,一层4... 看截图平面图,2-2部位的上部并没有原位标注,按我的理解,应该是按集中标注的2φ25,2-2剖面只有2根φ25才对,但是为什么图集的2-2剖面图上部却是6根φ25,一层4根,二层2根,求各位大佬指教 展开
 我来答
仨字精

2022-06-18 · TA获得超过5113个赞
知道大有可为答主
回答量:6746
采纳率:100%
帮助的人:700万
展开全部

从图集上看2-2和3-3是一样的,说明这个支座上的钢筋是2根通长的,第一层有两根挑筋,第二排有2根挑筋,第一排挑筋长度是每边净跨的1/3,第二排挑筋长度是每边净跨的1/4.

另外提示一下,11G101-1图集已经被16G101-1 替代。

jym02my
高粉答主

2022-07-03 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:97%
帮助的人:2897万
展开全部

11G101-1图集第25页 2-2剖,上排钢筋是6φ25 4/2准确

“2-2部位的上部并没有原位标注”。因为1.梁平法施工图制图规则规定:当集中标注的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该数值原位标注,施工时,原位标注值优先。2.当梁中间支座两边的上部纵筋不同时,须支座两边分别标注;当梁中间支座两边的上部纵筋相同,可仅在支座的一边标注配筋值,另一边省去不注。



参考资料:11G101-1(替代 03G101-1、04G101-4)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)

本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
工民建结构专业
2022-06-17 · 超过35用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:271
采纳率:65%
帮助的人:31.3万
展开全部
在平法标注中,如果没有特别标注,2-2处的负筋与3-3是相同的。也就是6φ25 4/2
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)