UPS开关和电池开关选择探讨

 我来答
濒危物种1718
2022-06-23 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:6882
采纳率:100%
帮助的人:49.5万
展开全部
    断路器的额定电流是指在不间断工作情况下承载的电流值,是断路器在空气中进行温升实验的最大电流值。UPS配置断路器的额定电流要求:断路器额定电流≥UPS的计算负荷电流。UPS内部配置的是负荷开关,只用作分断电源的作用,不能起到保护线路的作用。那么合适的输入输出断路器和电池盒子断路器就十分重要了。

    电流的计算公式:

    单相电流I=功率÷额定电压

  三相电流I=功率÷额定电压÷1.732

    如果三相160KVA的UPS一应该怎么配置呢?160÷380÷1.732=243A,那么配置243A的输入或者输出断路器就合适了吗?那可能在实际运行过程中就要跳闸了!那么哪里计算错误了呢?

1、三相160KVA的UPS,这个160是输出的功率,在计算输入开关时不能使用160来计算,应该输入功率应该是整流器的功率,请参照维缔160KVA IUPS整流器参数来确定。应该是最大功率222KVA,222÷380÷1.732=334A。当然设备手册里面也已经计算好了。

2、既然160是输出的功率,那么243A输出开关也有问题。因为逆变器有过载能力,请查看下图中一分钟可以过载1.5倍,10分钟过载1.25倍,60分钟过载1.1倍。243*1.25=303,243*1.5=364。那么有必要选择360A的断路器吗,其实没有必要的,过载一分钟断路器是不会热脱扣的,那么在303-364之间选择偏大的断路器就可以了。

    关于电池开关的选择问题。160KVA的UPS配置32块电池,电池浮充电压位432V。那么计算电流就算432V吗?UPS电池开关属于直流,确定的依据也是电池系统的最大电流,由于直流系统计算工式和交流有一点的区别,那就电池电压不是恒定的,需要取电池组的截止电压。

    铅酸阀控蓄电池截止电压位10V,32节*10=320V。

    电池组最大电流=UPS功率×负载功率因数÷逆变效率÷电池组截止电压。

    160×0.9÷0.95÷320=473A,算上逆变器过载能力(1.25-1.5),591-709A之间。

    UPS 输入输出及电池开关额定电流选择的依据就是UPS 持续运行的最大电流,在此基础上扩大一定容量的安全系数。

    下图时实际设计时的参数,输入输出断路器350A,电池630A。

  另外对于12脉冲UPS,因存在移相变压器,其励磁电流也不可忽略,需要在厂家的推荐值下来选择具有短路短延时的塑壳断路器。