回弹法检测混凝土强度
第一阶段:回弹法检测混凝土抗压强度。实验前准备好混凝土试件,即:混凝土立方体试件3个,几何尺寸为150mm150mm150mm;混凝土立方体试件内部不得有缺陷;实验时混凝土试件的龄期应大于28天。
(1)熟悉回弹仪的结构,掌握其使用方法。
(2)用尺测量混凝土立方体试件侧面的长度和宽喊念厅度。计算试件侧面的面积A。
(3)将混凝土立方体试件的一对侧面置于材料试验机的承压板间,加压40kN。
(4)在恒压的条件下,用回弹仪对试件另外两个侧面进行回弹。回弹时在每个侧面分别均匀选择8个测点,测量并记录混凝土试件的回弹值(。使用回弹仪测量混凝土回弹值时,回弹仪应处于水平位置,弹杆应垂直于测试表面。
(5)将测得的16个回弹值,舍去3个最大值和3个最小值。利用余下的10个中间值(计算的混凝土立方体试件回弹测试平均值
(6)利用测强公式,换算混凝土试件的立方体抗压强度值由计算获得的3个立方体抗压强度值的最小换算值,确定测试混凝土的立方体抗压强度值。
第二阶段:
超声-回弹综合法检测混凝土强度。
(7)在每个混凝土试件上选取3对超声测点。
(8)分别测量3对测点的声速值。
(9)取3个测点高森声速的平均值作为该试件的混凝土中声速代表值。
(10)利用测强公式,换算混凝土(粗骨料为碎石)试件的立方体抗压强度值。由计算获得的3个立方体抗压强度值的最小换算值确定测试混凝土的立方体抗压强度值。
第三阶段:
(11)回弹测试结束后,将试件在材料试验机中进行加载,测量混凝土立方体试件的破坏荷载F。
(12)计算混凝土试件的立方体抗压强度
(13)三个试件测值的算术平均值作为该组试件的强度值(精确至0.1MPa)。
(14)三个测值中的最大值或最小值中如有一个与中间值的差值超过中间值的15%时,则把最大及最小值一并舍除,取中间值作为该组试件的抗压强度值。
2024-04-02 广告
回弹法检测混凝土强度
实验步骤:
实验分3个阶段进行。
(1)熟悉回弹仪的结构,掌握其使用方法。
(2)用尺测量混凝土立方体试件侧面的长度和宽度。计算试件侧面的面积A。
(3)将混凝土立方体试件的一对侧面置于材料试验机的承压板间,加压40kN。
(6)利用测穗告喊强公式,换算混凝土试件的立方体抗压强度值由计算获得的3个立方体抗压强度值的最小换算值,确定测试混凝土的立方体抗压强度值。
第二阶段:
超声-回弹综合法检测混凝土强度。
(7)在每个混凝土试件上选取3对超声测点。
第三阶段:
(11)回弹测试结束后,将试件在材料试验机中进行加载,测量混凝土立方体试件的破坏荷载F。
(13)三友迟个试件测值的算术平均值作为该组试件的强度值(精确至0.1MPa)。
(14)三个测值中的最大值或最小值中如有一个与中间值的差值超过中间值的15%时,则把最大及最小值一并舍除,取中间值作为该组试件的抗压强度值。
(15)如最大值和最小值与中间值的差均超过中间值的15%,则该组试件的试验结果无效。
5.数据处理:
将测试结果及计算结果写在实验报告书上。
【拓展资料】
回弹法是用一弹簧驱动的重锤,通过弹击杆(传力杆),弹击混凝土表面,并测出重锤被反弹回来的距离,以回弹值(反弹猜野距离与弹簧初始长度之比)作为与强度相关的指标,来推定混凝土强度的一种方法。由于测量在混凝土表面进行,所以应属于一种表面硬度法,是基于混凝土表面硬度和强度之间存在相关性而建立的一种检测方法。