变压器接地线能否和配电箱接地线连接
不能连!
变压器的接地分为两种,一种是变压器外壳的接地,一种是变压器中性点的接地,后者是作为总零线的起点。由于接地主要用于保护用户侧安全,所以变压器的接地和配电箱接地不可连接在一起!
理由非常简单,一般民用建筑接地标准是不大于4欧姆,如果与建筑防雷连接共用,不大于一欧姆。这时如果配电设备相线通过外壳入地,外壳会带电,接地电阻与变压器中性点接线电阻之间就会通过大地形成一个闭合供电回路,我们知道两个电阻串联,电流相等、电阻越大,其上所承受的电压也就越大。用户侧的接地电阻越小,越能保证人体接触供电设备外壳的电压越小。
当然,在民用建筑供电保护如此完善的今天,设备接地的保护,会引起断路器跳闸,或者通过漏电保护开关,保护人身安全。
但是工业建筑和临时用电可能保护没有这么完善,而且如果保护设备出现故障的极端情况,接地电阻的大小就显得至关重要了。
一般来说,室外配电主干线是采用三相四线制的,配电箱应该单独设置接地或者重复接地。重复接地之后的用户线路一般采用三相五线制,特别是对于安装了总漏电保护开关之后的线路。
另外,在不同的供电系统中,有不同解读。TT系统与TN系统不同,在TN-C,TN-C-S系统中,变压器接地和配电箱接地线是绝对不能连在一起的。
总之,这是一个规范性极强的问题,专业的事情应该交给专业的人来处理,具体情况具体分析。