刚性系杆的计算方法

 我来答
幻想暴富的小黑1f
2022-12-04 · 贡献了超过305个回答
知道答主
回答量:305
采纳率:100%
帮助的人:6.6万
展开全部
首先 根据规范求出风荷载体形系数 计算柱顶所产生风荷载的集中力 并标注在图中用来分析受力。本事例按中柱5.46KN,边柱2.73KN,来计算。
2
/6
接下来简化计算模型,去不受力的支撑,首先第一步中间支撑(B、C轴间)不受力,直接去掉,第二步分析受力,由于支撑不能承受压力,故去掉受压力的支撑。
3
/6
简化后,受力体系变成静定体系,可以根据已经有的荷载 算出不同位置支撑的拉力,还有刚性系杆的压力。
4
/6
刚性系杆要满足长细比的要求,查规范表3.4.2-1 表可知道 刚性系杆的长细比限值为220,长度为6000,至少需要回转半径为6000/220=27.3mm,查表可知可采用直径为89 壁厚为3 的钢管。
5
/6
接下来是验算强度与稳定的问题,一般都是稳定起控制作用,故只计算稳定,计算公式为N/Aφ≤f,算N的时候千万注意 别忘了乘以1.4的分项系数。如下图计算的结果 满足设计要求。φ 与f根据规范来查即可。
6
/6
如果把中间的柱间支撑去掉,又会出现新的计算结果,计算方法跟上述大同小异