防雷接地问题

 我来答
靳尔筠
2021-09-29 · TA获得超过386个赞
知道小有建树答主
回答量:191
采纳率:100%
帮助的人:50.8万
展开全部
是这样,GB50057中没有明确什么样的建筑需要必须做专用引下线,或不设置引下线。

但是很多条款对专用引下线的作用和设计要求做了明确规定,针对三类防雷建筑来说,例如4.4.8(2)-3外部金属物,当其最下尺寸符合5.2.7第2条时,可利用其作为接闪器,可利用布置在建筑物的垂直边缘处的外部引下线作为接闪器。4.4.8(3),外墙内,外竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端应与防雷装置等电位连接
针对二类三类防雷建筑来说,当钢构件或钢筋之间的连接满足本规范规定并利用其作为引下线的条件下,当其垂直支柱均起到引下线的作用时,可不满足专设引下线之间的间距。(5.3.8)
诸如此类..................
所以,虽然没有明确必须做引下线,但是考虑到建筑防雷系统的复杂性和安全性,很多建筑防雷设计时,同时做了室外专用引下线,就是为了防止以后万一哪个地方不符合要求(例如刚钢结构或钢内筋防雷电阻不够,建筑物外部安装金属幕墙、挂在建筑外的大屏幕或大型金属广告牌等,这些都是无法与建筑物和钢内筋做等电位连接的),再做专用引下线会非常麻烦。因此很多建筑在建筑四周都会预留接地极,也就是专用引下线,同时与钢内筋和基础做等电位,防雷检测也非常方便。再一个建筑建设过程中,专用引下线的成本非常低,没理由不做。
最后,某些特殊建筑不会考虑专用引下线,例如化工厂内的建筑物一般不会做专用引下线,因为化工厂内的建筑外墙什么也不准有,有些建筑例如控制室连窗户都没有,而且至少是二类防雷建筑,全部考虑利用女儿墙,钢带,主筋、基础做防雷系统,在地面处留出接地极方便防雷检测即可。
如果是一类防雷建筑,必须有专用接闪杆或接闪网。