空气开关如何选择?
1个回答
展开全部
如何选择空气开关?
作为配电用的低压断路器,在选择时主要有如下几个方面内容:
首先要根据工作场所,满足其型式及技术参数的要求;
其次在初步确定好断路器的品种、规格后,还要考虑它与上下级电器坐在保护特性方面的协调配合,从总体上满足对选择性保护的要求;
最后要进行逐项验算和选定。
家用空气开关选多少A的?
家用空气开关根据线路用途不一样选用的。
空气开关,(断路器) ,全称自动空气断路器,也称空气开关,是一种常用的低压保护电器,可实现短路、过载等功能。断路器在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大; 家庭一般用二极(即2P)断路器作总电源保护,用单极(1P)作分支保护; 断路器的额定电流如果选择的偏小,则断路器易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,因此家装断路器,正确选择额定容量电流大小很重要。 一般小型断路器规格主要以额定电流区分6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等。
比如:照明线路正常使用10A的空气开关,排插座线路使用16A的空气开关,热水器和空调选用20A或25A,总闸选用63A 。
参考资料:wenku.baidu/...vllbTm
家装是怎么选择空开的?
1、 要配一个总开关带漏电保护的。漏电保护就是万一你触电了或者电器有问题就会跳闸,安全起见。总开关需要带漏电保护的,那总开关需要多大就看你需要了。在电工和独立设计师的意见下我定了2P63A的,三房一定够了,其实一般二房40A的也够了,不过价格差的不多。还有人建议空调什么也带漏电保护,价格不菲,觉得也没太大必要。
2、电路回路。家里的电需要分几个回路,以确保一路牺牲了,其他的继续可以使用,现在基本这样子分:
空调 各自单独回路,客厅3匹空调建议32A或25A的,挂壁式的25A或者20A的都可以,我都往高里配了。
厨房 单独1个回路 25A或者20A
卫生间 单独回路 25或者20A
照明 所有照明一个回路 16A
插座 所有插座一个回路 20A
冰箱 如果有需要单独回路,不需要就和厨房一起, 所以,电路箱子有地方就排一路。16A
我家就这么排了8路,然后总开关加漏电保护是4个回路,于是总共12个回路。那么如果觉得不需要再留备用空间的话,12回路的箱子就够了
关于如何选用空气开关
空气开关和保险丝的主要作用是保护输电线路。我们知道,输电导线都有规定的最大电流值,如果实际电流超过这个规定值,电线产生的热量就会使绝缘皮烧坏,甚至引起火灾。为了避免这种事故,电路里安装了空气开关或保险丝,当电流过大时空气开关或保险丝自动切断电路,起到保护作用。如果像上面例题那样——仅根据电路中使用的用电器的总功率选用空气开关,当电路中的用电器过多、总功率过大时,有可能烧坏输电导线,而空气开关却不跳闸,起不到保护线路的作用。因此,选用空气开关时首先要考虑输电导线所能承受的最大电流,不能单凭用电器的总功率选择空气开关。
空气开关有两项重要的技术参数:脱扣电流(Im)和额定电流(In)。脱扣电流是最大断开电流,即当配电线路中出现过载或短路后,空气开关发生脱扣(即跳闸)保护动作时的电流。额定电流是指空气开关能长期通过的电流,只要电路中的实际电流不超过这一电流值,就允许设备长期工作。
在实际应用中,为了保护供电线路,所用空气天关的脱扣电流必须小于供电线路允许通过的最大电流,同时其额定电流要等于或稍大于配电线路最大的正常工作电流。
当家庭电路中新添置大功率用电器时,应首先考虑供电线路的承受能力,如果实际工作电流超出了供电线路允许通过的最大电流,不能盲目更换额定电流更大的空气开关。确需使用该用电器时,应当进行线路改造,如更换负载电流更大的输电导线和电能表,或者给大功率用电器另接专线等,然后根据新铺设的供电线路,并结合实际工作电流,选用合适的空气开关。
家用空开如何选择?
您的第二种方案比较好。跳闸就知道哪一个回路有问题。总开关选择带有过流保护的自动空气开关更好。要是以后不在增加容量,您选择的导线,开关等,完全可以满足您现在的容量需要。个人观点,仅供参考。
如何选用合适的空气开关和漏电保护器? 10分
主电表那里只有16安的话,就不对了,10间300平米的房子,不可能总进线只有16安。你的主进线配10平方毫米的线是对的,市场里的人说的基本是正确的,10个电表,每个电表的进线电流限制在16安,空气开关16安的,不要32安的,每个房间限制在3千瓦,也是对的。每个电表下面直接接到2P16安的带漏报的开关就可以,不需要单独在设置2P的空开。可以用两个1P的空开分别向房间的照明供电和插座供电。
空气开关的选择
假设电机11KW,功率因素为0.8,那么它的额定电流为I=P*/1.732*U*0.8=19.8A
一般我们保护电机用的空开瞬时脱扣整定电流为12倍额定电流。如果20A的负载额定电流那么它在240A以上的故障电流状态下就得速断电路以达到保护负载和线路等。可以看出你500A的短延时选择是偏大了。
空开在理论上选择应1.5倍~2.1倍额定电流,此外按用途分配电用和保护电机用。可选择带延时和不带延时。
如果你是11KW的三相异步电动机在不经常起动的情况建议使用:DZ47系列的空开
因为你使用场合比较特殊,船上使用的电机在国标上也有规定和相应的型号。开开好象只有分两种使用用途,不过我以上所说的是工业上,不太清楚船上使用的有没有明文规定,建议还是查看下在轮船使用的有没有另一种标准或者问下同行的再做确定,本人才识学浅只能给这些建议了。
如何选择和空调匹配的空气开关
根据压缩机的功率决定,负载越大,空气开关就越大,所谓负载就是通常说的匹。
如:1匹=735瓦。电流=功率/电压(220伏)的。通过这个公式就不难算出分控器各路的荷载。再加上30%--50%左右的系数。大厅空调配20A的空开而其它全部配16A的空气开关是完全可以的。
L1:照明---10A---2。5平方塑铜线。L2;厨房插座--16A---2。5平方塑铜线。L3;卫生间插座:--16A--2。5平方塑铜线。L4:客厅空调插座:---20A--4。0平方塑铜线L5:卧室空调插座:---20A--4。0平方塑铜线L6:普通插座:---16A---2。5平方塑铜线。总空气开关:40A。这样布线安排相对规范合理。
如何选择空开
根据你家中电路的按排可分多路;照明、空调、热水器等,选用10A的空开及空开箱,零线接在空开箱的箱壁上,火线在空开的上方并接,空开下方接入用电设备。
空气开关的选择
空开的意思是空气开关,所谓1P,2P,3P就是1相。2相和3相 正常民用基本不 会用到3相,一般都是厂矿在用。至于1.2P简单的说就是一个开关和二个开关,现在民用插座基本都是在用2P的 照明则是1P的。
对于你的假设来说 配多大的空开都可以 有钱你还可以配个630A的 呵呵 开玩笑了。其实空开主要是负责你家庭的用电安全,通常电线和空开是配套的,如果在负荷40A的房子中 装设60A的空开 那就基本起不到保护作用了。如果出现过负荷和短路现象,严重的话可能电线都烧着了,你的公开还没跳闸。
