电线载流量怎么计算?
1、计算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
2、计算说明
(1)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
(2)“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5;
即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
(3)“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;
当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
(4)"穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。
扩展资料
电流选择电缆口诀
10下五,100上二,25、35,四、三界,
70、95,两倍半,穿管、温度,八、九折。
裸线加一半,铜线升级算。
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
参考资料:百度百科-电缆载流量
2023-06-10 · 百度认证:大泉(上海)自动化科技有限公司官方账号
1. 确定电线的截面积
根据要传输的电流大小和传输距离,可以计算出电线的所需截面积。电线截面积越大,传输的电流就会越大。
2. 计算电线的电阻
通过电线材料的电阻率和长度来计算电线的电阻。
3. 计算电线的功率损耗
根据电线的电阻和电流大小计算电线的功率损耗。
4. 计算电线的温度升高
根据电线的功率损耗和电线的长度、材料、散热条件等因素,计算出电线的温度升高。
5. 比较电线的温度和允许的最大温度
根据电线材料的特性以及相关规范,确定电线允许的最大温度。比较电线的温度升高和允许的最大温度,得出电线的载流量。
需要注意的是,电线的载流量的计算有很多影响因素,如大气温度、电线安装的方式、散热条件等等,因此在实际计算中需要考虑到这些因素,以确保计算结果的准确性。同时,在进行电线设计时,我们还需考虑电气安全和实际施工需求,综合确定最终的电线规格和截面积。