电线平方是什么意思?

 我来答
灬落夏搞原0E
2023-01-13 · TA获得超过382个赞
知道小有建树答主
回答量:520
采纳率:100%
帮助的人:66.7万
展开全部

电线平方和功率对照表

  电线平方和功率对照表,不同粗细大小的电线的电功率是不一样的,我们通常说的电线平方实际上是指电线的截面积,其单位一般都是毫米,以下为大家分享电线平方和功率对照表。

  电线平方和功率对照表1

   家用常用电线功率:

  1.5平方的塑铜线可容纳2200W、2.5平方的塑铜线可容纳3500W、4平方的塑铜线可容纳5200W、6平方的塑铜线可容纳8800W、10平方的塑铜线可容纳14000W。

   电线负载电流值:

  1平方 1.5平方、 2.5平方、4平方、 国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)、平方铜芯线允许长期负载电流为:6A---8A

  1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A---15A、2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A---25A、4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A---32A、6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A---40A

   电线平方

  知道电线的平方,求电线半径:电线平方数(单位是平方毫米)=π(3.14)×r(单位是毫米)。如:2.5方电线的线半径的平方是:2.5÷3.14=0.8,开方得出0.9毫米,就是2.5平方的电线半径。

  电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。

  电缆截面积的计算公式:0.7854×电线直径(单位是毫米)的平方×股数,如48股(每股电线直径0.2毫米)1.5平方的线:0.7854×(0.2×0.2)×48=1.5平方。

   功率测量功率有4种方法:

  (1)二极管检测功率法;

  (2)等效热功耗检测法;

  (3)真有效值/直流(TRMS/DC)转换检测功率法;

  (4)对数放大检测功率法。

  电线平方和功率对照表2

  I是电流=A

  P是功率=W

   【空开大小计算】

  三相电:电流=功率÷380÷1.732

   单相:

  功率单位是W

  ÷220=电流也就是A

  【线负载计算】

  这得查配线的载流量

   经验公式:

  铜导线面积等于负载功率千瓦数乘以0.65,得数小于或等于导线实际截面的就选其值,大于的选粗一级的导线,铝线在算出铜线结果的基础上粗一级。

  这句话表面看很难懂,举个例大家就会明白:

  1、15Kw电机求导线截面?千瓦数15×0.65=9.75。这时就要选择10mm?铜线,铝线则选16mm?。2、3500W空调求导线面积?千瓦数3.5×0.65=2.275。这时应选择2.5mm?铜线足矣,铝线则选4mm?。

   【用线大小计算】

  举例22千瓦

  220伏特的负载,额定工作电流是。100安培。铜线载流量是每平方毫米7安培左右,那么换算一下,就需要16平方左右铜导线,再考虑过流情况和启动电流,建议使用25平方毫米铜导线,。

  如果是380伏特负载,根据经验公式,额定工作电流是44安培。换算使用铜导线6平方铜导线,也是需要考虑过流和启动电流,建议使用10平方毫米铜导线。

  电线平方和功率对照表3

   常用电线的名称

  我们最常用到的BV硬线:是铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆,简称塑铜线,是电线电缆中最常用的一种线。它的直径载流量如下图。

  电线的最大负载是根据导线的安全载流量所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。计算导线的负载一定要和其匹配的空气开关相结合,抛开空开去计算电线的负载都是耍流氓。

  空气开关的型号有10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A等。

  因为电线质量(国标或非国标),穿线条件(明敷或暗穿管),实际温度的不同,为了安全起见一般取0.8左右的系数。

   家用照明和负载中:

  1.5平方毫米的导线,18A*0.8=14.4A,一般用C10A空气开关;

  2.5平方毫米的导线,26A*0.8=20.8A,一般用C16A空气开关;国家标准要求家庭中插座要求最低使用2.5平方毫米的电线。

  4平方毫米的导线,38A*0.8=30.4A,一般用C25A空气开关;

  6平方毫米的`导线,44A*0.8=35.2A,一般用C32A空气开关;这里要注意家庭用电一般入户线为6平方毫米,其总空气开关一般采用C40,因为总开关到分开关距离近且为明敷。有很多家庭6平方铜线采用了C63的空气开关,其实属于不规范的。

  因为空气开关的工作原理中,有一个重要的脱扣曲线,在实际工作电流小于额定电流1.5倍时是不脱扣的,也就是不跳闸的,实际工作电流等于1.5倍额定电流时工作30秒才会脱扣跳闸,瞬时脱扣是实际工作电流超于额定电流5倍是会于0.02秒内跳闸(一般为短路电流)。

  也就是说需用40A的空气开关,其导线的工作电流要达到60A工作30秒才会跳闸。所以家庭入户6平方铜线采用了C63的空气开关,其实属于不规范的。选用开关并不是越大越好,而是要选择合适的。如果选择了过大的空气开关,导线过热烧毁了,但空气开关却不动作。

  6平方毫米往上因为其线径较粗,一般不会进行暗穿管作业,实际工作中10平方毫米对应空气开关63A,16平方毫米对应空气开关80A,25平方毫米对应空气开关100A,35平方毫米对应空气开关125A。

  我们计算电线负载时就可以根据其对应空开的额定电流来计算功率了。

  如4平方毫米电线对应的是25A的空开,如果是纯阻性负载(照明,电水壶)根据公式P=U*I,220V*25A=5500瓦,也就是说4平方线路可带最大负载为5500瓦

  如果是洗衣机等感性负载,需要考虑功率因数,也就是要低于5500千瓦,可能5000瓦或4500瓦,根据实际情况不同可能有所不同。

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式