4/240+1/120的电缆负荷功率能有多少?

 我来答
帐号已注销
2022-10-22 · TA获得超过77.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:178万
展开全部

4/240+1/120电缆的负荷功率不超过140KW。 

铜电缆的安全载流量如果70mm,铜电缆可以承受240A左右,三相负载120KW左右,单相负载40KW左右。

4*240表示四芯主电缆,每一芯的截面积是240平方毫米,1*120表示电缆接地线是120平方毫米。
30m表示电缆的长度是30米。

安全载流量

一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。

一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。如:2.5 mm² BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm²=20A ,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A。

GamryRaman
2023-06-12 广告
N沟道耗尽型MOS管工作在恒流区时,g极与d极之间的电位有固定的大小关系。这是因为当MOS管工作在恒流区时,由于源极和漏极电压相等,G极电压(即源极电压)为0,而D极电压(即漏极电压)受栅极电压控制。由于G极电压为0,因此在恒流区时,D极电... 点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
百度网友2d29d8e
2023-03-11 · TA获得超过6.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:7267
采纳率:99%
帮助的人:1105万
展开全部
答:240mm²×4+120mm²×1铜电缆能带758.2千瓦;240mm²×4+120mm²×1铝电缆能带530.7千瓦。
解析:查找实用五金手册,每平方铜电缆安全负载电流是6A,则240平方铝线总负载电流 240×6=1440A;这种5芯电缆应用电路是三相动力电源380V电压,根据三相电源功率计算公式:P=√3*U*I*cosψ=1.732×380×1440×0.8≈758200.3W≈758.2kW;同理,查找实用五金手册,每平方铝电缆安全负载电流是4.2A,则150平方铝线总负载电流 240×4.2=1008A;根据三相电源功率计算公式:P=√3*U*I*cosψ=1.732×380×1008×0.8≈530740.2W≈530.7kW(功率因数cosψ取0.8)。
补充说明:常用电器线路电压降基数500米(线路距离在500米以内,线路电压降忽略不计),线路距离在500米以内,240mm²×4+120mm²×1铜电缆能带758.2千瓦;240mm²×4+120mm²×1铝电缆能带530.7千瓦。如果线路距离超出500米以上,在选用电缆时,应采取弥补线路电压降措施,按超出基数每100米降低一个电缆线径级别使用。比如线路距离600米,600-500=100米,240mm²×4+120mm²×1电缆降低一个电缆线径级别,其实际只能按185mm²×4+95mm²×1使用,则能带的功率分别是铜电缆584.4kW、铝电缆409.1kW。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐: