地暖如何打压
1个回答
展开全部
家里使用地暖的话,需要了解具体打压的流程与步骤。那地暖如何打压?PChouse带大家一起了解下吧。
第一次打压盘管系统安装后打压,即每套分、集水器系统各个环路连通打压,以0.6MPa表压试压,以不渗不漏且一个小时内压力将不超过0.05。
1、经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。
2、充满水后,进行水密性检查。
3、采用手动压力泵缓慢升压。
4、升压至规定试验力后,停压,稳压1h,观察压力表看压力是否掉,判断有无漏水现象。
5、稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格。地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。
调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可使水温达到正常范围。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询