关于500kV变电站内低压电器的组合方式,下列哪项说法是正确的?(  )

A.供电回路应装设具有短路保护和过负荷保护功能的电器,对不经常操作的回路,保护电器应兼做操作电器B.用熔断器和接触器组成的三相电动机回路,不应装设带有断相保护的热继电器或... A.供电回路应装设具有短路保护和过负荷保护功能的电器,对不经常操作的回路,保护电器应兼做操作电器
B.用熔断器和接触器组成的三相电动机回路,不应装设带有断相保护的热继电器或采用带触点的熔断器作为断相保护
C.用于站内消防的重要回路,宜适当增大导体面积,且应配置短路保护和过负荷保护,动作于回路跳闸
D.远方控制的电动机应有就地控制和解除远方控制的措施
展开
考试资料网
2023-04-04 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:D
A项,根据《220kV~100V变电站站用电设计技术规程》(DL/T 5155—2016)第6.3.10条第1款规定,保护电气可兼作操作电气。B项,第6.3.10条第4款规定,用熔断器和接触器组成的三相电动机回路,应装设带断相保护的热继电器或采用带触点的熔断器作为断相保护。C项,第6.3.10条第6款规定,用于站内消防的重要回路,宜适当增大导体截面,且应配置短路保护而不需配置过负荷保护。如配置过负荷保护也不应切断线路,可作用于。D项,第6.3.10条第7款规定,站用电设计及设备采购应要求:站内自动控制或连锁控制的电动机应有手动控制和解除自动控制或连锁控制的措施;远方控制的电动机应有就地控制和解除远方控制的措施;当突然起动可能危及周围人员安全时,应在机械旁装设起动预告信号和应急断电控制开关或自锁式停止按钮。
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式