金属供热管道安装时,焊缝可设置于( )。

A.管道与阀门连接处B.管道支架处C.保护套管中D.穿过构筑物结构处... A.管道与阀门连接处
B.管道支架处
C.保护套管中
D.穿过构筑物结构处
展开
考试资料网
2023-05-06 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A
P213-221
管道的连接应采用焊接,管道与设备、阀门等连接宜采用焊接,当设备、阀门需要拆卸时,应采用法兰连接。管道穿过基础、墙体、楼板处,应安装套管,管道的焊口及保温接口不得置于墙壁中和套管中,套管与管道之间的空隙应用柔性材料填塞。管道环焊缝不得置于建筑物、闸井(或检查室)的墙壁或其他构筑物的结构中。管道支架处不得有焊缝。设在套管或保护性地沟中的管道环焊缝,应进行 100% 的无损探伤检测。