下列土钉墙基坑支护的设计构造,正确的有 ( )
A.土钉墙墙面坡度1:0.2B.土钉长度为开挖深度的0.8倍C.土钉的间距为2mD.喷射混凝土强度等级C20E.坡面上下段钢筋网搭接长度为250mm...
A.土钉墙墙面坡度1:0.2
B.土钉长度为开挖深度的0.8倍
C.土钉的间距为2m
D.喷射混凝土强度等级C20
E.坡面上下段钢筋网搭接长度为250mm 展开
B.土钉长度为开挖深度的0.8倍
C.土钉的间距为2m
D.喷射混凝土强度等级C20
E.坡面上下段钢筋网搭接长度为250mm 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、B、C、D
土钉墙设计及构造应符合下列规定:(1)土钉墙墙面坡度不宜大于1:0.1; (2) 土钉必须和面层有效连接,应设置承压板或加强钢筋等构造措施,承压板或加强钢筋应与土钉螺栓连接或钢筋焊接连接;(3) 土钉的长度宜为开挖深度的0.5~1. 2倍,间距宜为1~2m,与水平面夹角宜为5~20°; (4) 土钉钢筋宜采用HRB335、 HRR400级钢筋,钢筋直径宜为16~32mm,钻孔直径宜为70~120mm;(5)注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆,其强度等级不宜低于M10;(6)喷射混凝土面层宜配置钢筋网,钢筋直径宜为6~1Omm,间距宜为150 ~ 300mm;喷射混凝土强度等级不宜低于C20,面层厚度不宜小于80mm; (7)坡面上下段钢筋网搭接长度应大于300mm。
土钉墙设计及构造应符合下列规定:(1)土钉墙墙面坡度不宜大于1:0.1; (2) 土钉必须和面层有效连接,应设置承压板或加强钢筋等构造措施,承压板或加强钢筋应与土钉螺栓连接或钢筋焊接连接;(3) 土钉的长度宜为开挖深度的0.5~1. 2倍,间距宜为1~2m,与水平面夹角宜为5~20°; (4) 土钉钢筋宜采用HRB335、 HRR400级钢筋,钢筋直径宜为16~32mm,钻孔直径宜为70~120mm;(5)注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆,其强度等级不宜低于M10;(6)喷射混凝土面层宜配置钢筋网,钢筋直径宜为6~1Omm,间距宜为150 ~ 300mm;喷射混凝土强度等级不宜低于C20,面层厚度不宜小于80mm; (7)坡面上下段钢筋网搭接长度应大于300mm。

2025-02-05 广告
(21)布置与转动机械设备连接的管道时,应使管系具有足够的柔性,以满足设备管口的允许受力要求。必要时可采用以下措施:改变管道走向,增强自然补偿能力;选用弹簧支吊架;选用金属波纹管补偿器;在适当位置设置限位支架。(22)布置与往复式压缩机相连...
点击进入详情页
本回答由北京科默过程控制提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询