eps电源与UPS有什么区别呢?
EPS电源与UPS电源之间区别:
1、应用不同:
在国内,EPS电源主要用于消防行业用电设备,强调能够持续供电这一功能。
UPS电源一般用于精密仪器负载(如电脑、服务器等IT行业设备),要求供电质量较高,强调逆变切换时间、输出电压、频率稳定性、输出波型的纯正性等要求。
2、功能不同:
EPS电源具有持续供电功能,一般对逆变切换时间要求不高,特殊场合的应用具有一定要求,有多路输出且对各路输出及单个蓄电池具有监控检测功能。日常着重旁路供电,市电停电时才转为逆变供电,电能利用率高。
UPS电源如在线式仅有一路总输出,一般强调其三大功能:(A)稳压稳频(B)对切换时间要求极高的不间断供电(C)可净化市电。日常着重整流/逆变的双变换电路供电,逆变器故障或超载时才转为旁路供电,
电能利用率不高(一般为80%-90%)。不过在国外如欧美国家电网及供电较完善的国家,为了节能,部分使用UPS的场所已被逆变切换时间极短(小于10ms)的EPS取代。
3、结构不同:
EPS电源逆变器冗余量大,进线柜和出线柜都在EPS内部,电机负荷有变频启动。机壳和导线有阻燃措施,有多路互投功,可与消防联动。
UPS电源的逆变器冗余相对来说较小,与消防无关,无须阻燃,无互投功能。
EPS电源负载一般是感性和阻性的,能够带电机、照明、风机、水泵等设备,为应急消防产品,是集中应急供电的专用应急消防照明电源。
UPS电源负载属于容性负载,主带设备一般是计算机,主要用于大型机房,确保不间断供电和稳压的。
4、EPS与UPS的价格对比:
EPS品牌众多,往往是小作坊生产,由于其内部结构简单,价格便宜,生产起来也不费劲,一般数千元即可买到。
UPS能做好的只有几个大公司,其中包含诸多上市公司。对内部结构甚至是元件的结构要求都很高。许多上市公司,甚至不惜重金购买瑞士原装ABB的产品,只为争几微秒的时间。
UPS除了出厂价格高以外,后期维护费用也高得惊人。每个公司每年对UPS的维护费用往往高达几十万。
扩展资料:
UPS使用注意事项:
1、UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。
2、切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调等,以免造成损坏。
3、UPS的输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最高。
4、UPS带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能造成电池的深度放电,会降低电池的使用寿命,应尽量避免。
5、适当的放电,有助于电池的激活,如长期不停市电,每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次,这样可以延长电池的使用寿命。
6、对于多数小型UPS,上班再开UPS,开机时要避免带载启动,下班时应关闭UPS;对于网络机房的UPS,由于多数网络是24小时工作的,所以UPS也必须全天候运行。
7、UPS放电后应及时充电,避免电池因过度自放电而损坏。
参考资料: