电流速断保护的整定值如何计算

 我来答
快乐生活
2024-09-15 · 百度认证:北京唔哩网络技术有限公司官方账号
快乐生活
向TA提问
展开全部
过电流保护的整定值计算公式为:I = (K × Kast / Kr) × Lmax。在此公式中,K 代表可靠系数,通常取值在1.15至1.25之间;Kast 是自启动系数,一般大于1;Kr 表示电流继电器的返回系数,通常取值在0.85至0.95之间。Kr 越小,过流保护的启动值越大,灵敏性越差,因此要求过电流继电器具有较高的返回系数。过流保护动作时间比下级线路的电流速断保护时间延长一个时间阶梯△t,即 t1 = t2 + △t。
电压质量作为衡量电能质量的一个重要指标,既是用电客户生产生活的需要,也是供电企业保证电网安全、可靠和经济运行的重要条件。配电网直接向用电客户供电,因此10KV配电线路的电压质量尤为重要。10kV配电线路保护通常采用电流速断、过电流及三相一次重合闸构成。设置整定值后,如果偏差过大,超过整定值,将触发继电保护设备的动作,从而保护人身和设备安全。