请教关于UPS的问题
请问UPS后接单相1.5KVA的220/110变压器允许吗,变压器后有1kw的负载。变压器的原边启动瞬间电流多大?要选用多大的UPS?谢谢~~...
请问UPS后接单相1.5KVA的220/110变压器允许吗,变压器后有1kw的负载。变压器的原边启动瞬间电流多大?要选用多大的UPS?谢谢~~
展开
2个回答
展开全部
楼主,您好!根据您提供的信息我们可以从如下角度分析:
1、你1.5kva的变压器能否带的动1kw的负载,建议配个2kva的变压器。
2、变压器启动时没有瞬间的电流冲击,
3、UPS容量建议选个3kva的
4、后背时间根据你的UPS机头功率及直流电压进行计算
望上诉回答对楼主有所帮助,谢谢!
1、你1.5kva的变压器能否带的动1kw的负载,建议配个2kva的变压器。
2、变压器启动时没有瞬间的电流冲击,
3、UPS容量建议选个3kva的
4、后背时间根据你的UPS机头功率及直流电压进行计算
望上诉回答对楼主有所帮助,谢谢!
追问
如果我后面的是感性负载,那么变压器原边有冲击电流吗?
追答
应该是有冲击的,变压器不是变频器,不能降低感性负载启动大电流对UPS或变压器的冲击,如果要带感性负载最好UPS和变压器都进行3倍扩容处理。