请教关于UPS的问题

请问UPS后接单相1.5KVA的220/110变压器允许吗,变压器后有1kw的负载。变压器的原边启动瞬间电流多大?要选用多大的UPS?谢谢~~... 请问UPS后接单相1.5KVA的220/110变压器允许吗,变压器后有1kw的负载。变压器的原边启动瞬间电流多大?要选用多大的UPS?谢谢~~ 展开
 我来答
峡江情思
2014-03-21 · TA获得超过134个赞
知道小有建树答主
回答量:89
采纳率:0%
帮助的人:68.5万
展开全部
可以。根据你的问题来看是需要在UPS后面接220V变110V的降压隔离变压器。变压器不属于电感性负载,故原边无瞬间冲击电流。故UPS选3KVA的UPS最合适,2KVA也可以。
百度网友86609bc
2014-03-21 · TA获得超过260个赞
知道小有建树答主
回答量:294
采纳率:0%
帮助的人:201万
展开全部
楼主,您好!根据您提供的信息我们可以从如下角度分析:
1、你1.5kva的变压器能否带的动1kw的负载,建议配个2kva的变压器。
2、变压器启动时没有瞬间的电流冲击,
3、UPS容量建议选个3kva的
4、后背时间根据你的UPS机头功率及直流电压进行计算

望上诉回答对楼主有所帮助,谢谢!
追问
如果我后面的是感性负载,那么变压器原边有冲击电流吗?
追答
应该是有冲击的,变压器不是变频器,不能降低感性负载启动大电流对UPS或变压器的冲击,如果要带感性负载最好UPS和变压器都进行3倍扩容处理。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起