什么是一次仪表二次仪表
一次仪表是自动检测装置的部件(元件)之一。带有感受元件,用以感受被测介质参数的变化。或具有标尺,指示读数;或没有标尺,本身不指示读数。
二次仪表是自动检测装置的部件(元件)之一。用以指示、记录或积算来自一次仪表的测量结果。二次仪表安装在离工艺管线或设备较远的控制屏上的仪表。用以指示、记录或积算来自一次仪表的测量结果。通常以电源为动力,有模拟或数字两种指示形式。指示清晰,精度较高。
相关信息:
表在搬运工程中受到外力作用,出厂时调试参数会产生变化,为了确保其测量的精准度,安装之前必须对仪表的零位、量程及线性误差等进行校验,下面对差压变送器单体调校做基本阐述。
按照校验接线图进行零点调校:在 ΔP=0 时,调整调零螺丝,使输出电流为 4mADC,向正压室加入 ΔP,使输出电流满量程为 20mADC,然后泄除压力,观察仪表回零情况,反复几次,使零点稳定。
2024-11-13 广告
一次仪表是自动检测装置的部件(元件)之一。带有感受元件,用以感受被测介质参数的变化。或具有标尺,指示读数;或没有标尺,本身不指示读数。
在生产过程中,对测量仪表往往采用按换能次数来定性的称呼,能量转换一次的称一次仪表,转换两次的称二次仪表。
以热电偶测量温度为例,热电偶本身将热能转换成电能,故称一次仪表,若再将电能用电位计(或毫伏计)转换成指针移动的机械能时,进行第二次能量转换就称为二次仪表。换能的次数超过两次的往往都按两次称呼,如孔板测量流量,孔板本身为一次仪表,差压变送器没有称呼,而指示仪表则叫做二次仪表。
安装要求:
取源部件是自控仪表系统与生产工艺系统衔接的部件,其将工艺参数的物理量引到自控系统的一次仪表,以完成信号转换,它的安装质量最直接影响系统的三度取源参数类型分为温度(直形连接头)、压力(取压短管)、流量(孔板)物位、分析等取源部件按照施工验收规范要求,安装时应遵循如下:
1、安装位置应选择在工艺参数变化灵敏,具有代表性的地方;
2、压力、流量的取源部件应选在介质流速稳定的地方,压力取源部件与温度取源部件安装在同一管段,压力取源应在上游侧;
3、流量取源部件的前后直管段应符合设计文件规定,并符合产品技术文件要求。设计无规定时,应符合 GB50093- 2002 规范要求;
4、压力取源部件的取压点在不同生产介质中开口应符合一定要求。
二次仪表就是控制室内安装仪表,主要为转换单元类、调节单元类、运算单元类、显示单元类、给定单元类和辅助单元类。二次仪表之间运输信号为1~ 5V直流电压,由24V直流电源箱统一供电。