PKPM施工缝验算超限怎么调整

 我来答
赶超博尔特
推荐于2017-09-18 · TA获得超过1088个赞
知道答主
回答量:108
采纳率:100%
帮助的人:16.1万
展开全部
构件设计验算信息 N-WC= 1 (I= 1303 J= 1360) B*H*Lwc(m)= 0.30* 9.38* 4.00 aa= 469(mm) Nfw= 1 Rcw= 45.0 Fy= 360. Fyv= 210. Fyw= 300. Rwv= 0.30 RLIVE= 1.00 混凝土墙 加强区 Nu= -1290. Uc= 0.022 ( 14)M= 12379. V= 5925. Rmdw= 0.234 ( 15)M= 18595. N= 1264. As= 4706. ( 30)V= 9409. N= -2984. Ash= 578.9 Rsh= 1.29 抗剪承载力: WS_XF = 6605.3 WS_YF = 3777.9 ** 施工缝验算超限 Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 6622.N= -1928. Ast=18917.0
PKPM程序超限信息的依据是《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010)7.2.12条以及《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)11.7.6条关于施工缝抗滑移验算的条文。)
一方面,根据相关条文,施工缝处的剪力设计值V应不超过(0.6*fy*Ast+0.8*N)/γre,其中Ast是指施工缝处剪力墙腹板内竖向分布钢筋和边缘构件中竖向钢筋总面积(不包括两侧翼墙!!!),墙体中有足够锚固长度的附加竖向插筋面积也可包括在内。因此该项超限应仅与剪力墙的竖向配筋有关。
另一方面,PKPM在进行计算分析时,剪力墙的竖向配筋并不是计算所得,而是在计算之前,设计者在设计信息中设定的,默认是0.3%的配筋率,而且PKPM也是用这个配筋率进行施工缝超限验算的,但是实际上,在剪力墙底部加强部位,我们实际配筋时的配筋率可能大于这个程序自己默认的配筋率。
所以,关于这个超限的调整,可以在图中A处或者B处,提高剪力墙的设定竖向配筋率,直至超限信息消失,但是在实际配筋时,并不需要对所有剪力墙提高竖向配筋!!!对于采用默认的0.3%配筋率未超限的剪力墙仍然按0.3%的配筋率配竖向钢筋即可,对于超限的部位则采用调高后的配筋率进行竖向钢筋配置。
上海信浦钢结构工程有限公司
2024-09-02 广告
作为上海信浦钢结构工程有限公司的工作人员,我们提供全面的钢结构隔楼解决方案。该方案涵盖从设计、材料采购到施工的全过程,采用高标准的Q235B材质H型钢作为主梁,确保结构稳固。通过精细测量与定位,预埋件安装牢固,确保承重能力。施工过程注重保护... 点击进入详情页
本回答由上海信浦钢结构工程有限公司提供
锋纱6066
2013-10-18 · TA获得超过109个赞
知道答主
回答量:113
采纳率:0%
帮助的人:55.8万
展开全部
使用PKPM结构设计软件进行一级抗震剪力墙设计时,出现“施工缝验算超限”的超限提示,如下: ************************************************************************** 构件设计验算信息 N-WC= 1 (I= 1303 J= 1360) B*H*Lwc(m)= 0.30* 9.38* 4.00 aa= 469(mm) Nfw= 1 Rcw= 45.0 Fy= 360. Fyv= 210. Fyw= 300. Rwv= 0.30 RLIVE= 1.00 混凝土墙 加强区 Nu= -1290. Uc= 0.022 ( 14)M= 12379. V= 5925. Rmdw= 0.234 ( 15)M= 18595. N= 1264. As= 4706. ( 30)V= 9409. N= -2984. Ash= 578.9 Rsh= 1.29 抗剪承载力: WS_XF = 6605.3 WS_YF = 3777.9 ** 施工缝验算超限 Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 6622.N= -1928. Ast=18917.0 *************************************************************************** 关于这个问题,各大论坛也有很多人在问。 (PKPM程序超限信息的依据是《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010)7.2.12条以及《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)11.7.6条关于施工缝抗滑移验算的条文。) 那如何调整呢? 一方面,根据相关条文,施工缝处的剪力设计值V应不超过(0.6*fy*Ast+0.8*N)/γre,其中Ast是指施工缝处剪力墙腹板内竖向分布钢筋和边缘构件中竖向钢筋总面积(不包括两侧翼墙!!!),墙体中有足够锚固长度的附加竖向插筋面积也可包括在内。